对于连续运行的变频器,可以从外部目视检查运行状态。定期对变频器进行巡视检查,检查变频器运行时是否有异常现象。通常应作如下检查:

  (1)环境温度是否正常,要求在-10℃~+40℃范围内,以25℃左右为好;

  (2)变频器在显示面板上显示的输出电流、电压、频率等各种数据是否正常;

  (3)显示面板上显示的字符是否清楚,是否缺少字符;

  (4)用测温仪器检测变频器是否过热,是否有异味;

  (5)变频器风扇运转是否正常,有无异常,散热风道是否通畅;

  (6)变频器运行中是否有故障报警显示;

  (7)检查变频器交流输入电压是否超过最大值。极限是418V(380V×1.1),如果主电路外加输入电压超过极限,即使变频器没运行,也会对变频器线路板造成损坏。
发表于 2010-8-5 05:03:12 | 显示全部楼层
对变频器了解还不太清楚。
发表于 2010-8-9 20:10:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料!
发表于 2010-9-24 17:34:26 | 显示全部楼层
日常巡检注意事项,支持一下
发表于 2010-10-1 01:28:53 | 显示全部楼层
日常的报警,变频器的环境温度,湿度,粉尘集聚情况等,我个人觉得后面几项很重要