电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 2964|回复: 3

可靠系数灵敏系数是什么?校差动保护时从高压侧折算到低压侧的电流为什么要乘以变比?

[复制链接]
发表于 2010-8-9 13:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
可靠系数灵敏系数是什么?校差动保护时从高压侧折算到低压侧的电流为什么要乘以变比?还要乘以可靠系数吗?我是菜鸟,麻烦高手指教!
发表于 2010-8-20 11:06:46 | 显示全部楼层
短路整定电流动作值与短路电流计算值之比就是可靠系数。通俗一点讲就是为了你整定的保护定值能可靠的躲过你计算出来的短路电流,而选取的一个系数,一般会在1.1-1.3之间,选取主要靠经验,需要你权衡是尽量不让保护误动还是不让它拒动。

变压器纵差保护灵敏系数应按最小运行方式下差动保护区内变压器引出线上两相金属性短路计算。要求Ksen≥2。

校差动保护只看实际定值,不用考虑其他。
发表于 2010-10-19 21:36:34 | 显示全部楼层
同意楼上!
 楼主| 发表于 2010-10-24 23:35:41 | 显示全部楼层
短路整定电流动作值与短路电流计算值之比就是可靠系数。通俗一点讲就是为了你整定的保护定值能可靠的躲过你计算出来的短路电流,而选取的一个系数,一般会在1.1-1.3之间,选取主要靠经验,需要你权衡是尽量不让保护误 ...
yoyoo0318 发表于 2010-8-20 11:06

非常感谢