电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 2915|回复: 10

[技术交流] 10~35 kV中性点非直接接地系统分相接地电容测试方法

[复制链接]
发表于 2010-8-16 19:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
【英文篇名】 Measurement of Split-phase Earthing Capacity for 10~35 kV Neutral Point Indirect Earthing System
【作者】 侯崇升;
【英文作者】 HOU Chong-sheng(Department of Information & Control Engineering; Weifang College; Weifang 261041; China);
【作者单位】 潍坊学院信息与控制工程学院; 山东潍坊;
【文献出处】 高压电器 , High Voltage Apparatus
期刊荣誉:中文核心期刊要目总览  ASPT来源刊  CJFD收录刊
【中文关键词】 接地电容; 偏置电容; 测量;
【英文关键词】 ground capacitor; bias capacity; measurement;
【摘要】 10~35 kV电压等级电力系统一般根据单相接地电容电流的大小来防治弧光接地电压,因此须测量中性点非直接接地系统分相接地电容的大小。笔者介绍了利用偏置电容测量中性点非直接接地系统分相接地电容的方法,并分析获得了理论计算公式;把实际系统参数代入公式计算并与测试数据对比,表明该方法简单,数值计算准确,可不中断对用户供电,具有广阔的推广应用前景。
【英文摘要】 10~35 kV voltage grade power system prrvent the arc overvoltage generally based on the size of single-phase current to the ground capacitor.So split-phase ground capacitor size of neutral point indirect earthing system needs to be measured.The measurement of split-phase earthing capacity for neutral point indirect earthing system via bias capacitor was introduced.The computing formula was obtained through analysis,and the actual system parameters were used for calculation.Compared with the test data,the cal...

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2010-9-3 19:45:10 | 显示全部楼层
谢谢版主的资料
发表于 2010-9-8 00:07:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2010-10-4 08:12:38 | 显示全部楼层
谢谢版主的资料
发表于 2010-10-4 17:56:04 | 显示全部楼层
谢谢版主的资料
发表于 2010-10-5 07:26:29 | 显示全部楼层
谢谢解答!大家共同进步啊!
发表于 2010-10-12 14:32:01 | 显示全部楼层
好资料谢谢楼主分享!
发表于 2011-7-24 12:02:48 | 显示全部楼层
这种测试方法真的很不错,我咨询过很多电科院,他们就是这样测试的。
发表于 2011-7-25 16:04:50 | 显示全部楼层
楼上的哥们你能不能把这个信息换到别的地方去好吗?
发表于 2011-10-18 16:38:58 | 显示全部楼层
好东西当然要收藏了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-20 11:10 , Processed in 0.205460 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表