电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 3126|回复: 18

[已解决] 安全阀问题

  [复制链接]
发表于 2010-8-17 20:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 翰通人 于 2010-9-8 18:30 编辑
. V, J' Q4 w  f% h' K7 E/ m' D
6 q2 ]( p* `4 |! Y2 B* n带过热器的锅炉,是否锅筒上的装一只安全阀,过热器上装一只就行了
发表于 2010-8-23 08:25:53 | 显示全部楼层
必须严格的按照蒸汽锅炉监察规程和安全阀选用规程来执行,楼主可以按照锅炉类型查一下。
发表于 2010-8-23 10:48:36 | 显示全部楼层
不行,必须多装几只,以保证安全。安全阀门也可能拒动。
发表于 2010-8-25 08:38:50 | 显示全部楼层
一般锅炉汽包上安装两个安全阀,过热器集箱上安装一个

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
翰通人 + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2010-8-25 09:13:46 | 显示全部楼层
楼上正解,我们汽包上就是2个  一个定的高一点,一个稍微低一点
发表于 2010-8-31 19:10:31 | 显示全部楼层
这个问题还争论哟,很多电厂都不一样的
发表于 2010-9-1 14:58:09 | 显示全部楼层
你说的可能是小炉子吧,现在一般150MW以上的过热器都是2个安全门的
发表于 2010-9-2 08:38:07 | 显示全部楼层
高压安全门是工作压力的几倍
发表于 2011-7-5 20:58:52 | 显示全部楼层
安全阀具体装几个必须查对安全阀的总排气量与额定蒸发量是否匹配,再计算汽包和过热器上具体安装的数目。
发表于 2011-9-6 19:46:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主!看贴必回!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-18 16:33 , Processed in 0.215146 second(s), 36 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.