如今电厂电动门和电动执行机构越来越受到电厂单位的重视,热工专业也为此头疼。但最近想和朋友们讨论个问题% o$ x% T5 T) G$ o
电动门和电动执行机构的区别在哪呢?
发表于 2010-9-11 16:15:56 | 显示全部楼层
电动门含阀体,一般为开关量控制,反馈为开关两种状态,而电动执行机构一般用于调整门的驱动,用模拟量控制,可以连续调整,反馈状态也为连续量。

评分

参与人数 1威望 +2 电建币 +6 收起 理由
xdy2007 + 2 + 6 热心回复

查看全部评分

发表于 2010-9-11 18:28:13 | 显示全部楼层
2楼说的好,谢了。
发表于 2010-9-12 16:03:06 | 显示全部楼层
电动门与电动执行机构的区别应分为直行程和角行程,直行程电动门分为可调(调节门)和不可调(开关门)
 楼主| 发表于 2010-9-13 23:37:14 | 显示全部楼层
2# 4326681
/ y( m( E. h8 G6 Y6 K
9 J6 D1 \$ S/ S9 l, C5 e你好  谢谢你的回答  还有请教之处
1 J; j; G7 W6 H2 V! n6 `现在的电动门 好像也是有开度的哟  比如显示50%   那这样的话 就是说没有反馈吗 只有全开全关状态才反馈??
发表于 2010-9-14 16:18:17 | 显示全部楼层
呵呵,学习一下
发表于 2010-9-24 20:42:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢赐教
发表于 2010-10-4 11:58:38 | 显示全部楼层
谢谢啊!大家共同进步。
发表于 2010-10-17 21:25:58 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答!偶也学习了!
发表于 2010-10-18 10:42:54 | 显示全部楼层
执行机构一般用变频调速,机械转速要慢,满足调节精准的要求;因为电动机频繁启动,散热装置比单纯的电动门大且复杂;虽然一般电动门也有阀位反馈装置,但没有执行机构的精度高。有一种双电机的执行机构,用在高旁门上的,调整时用小的,快关快开时用大电机。由此就能形象的区分执行机构和电动门了。