备用CT不短接没出毛病是暂时的,不过就是即使二次开路,相对于检修人员很危险,但运行起来没什么危害。
发表于 2011-11-29 22:52:31 | 显示全部楼层
其实我们平时采集的电流都是从CT二次采集得到的,保护CT要是开路有可能导致保护误动(差动保护)计量CT会影响电量,但都是投入运行的CT,运行中的CT不允许开路,因为开路后会影响相关的保护和测量计量。但备用CT是不用的,即使二次开路也没什么,因为没有对它采集二次电流,但CT二次开路肯定不好,想想看任何设备都有绝缘要求的,CT二次长期开路,产生的高电压势必会对它的二次线圈有损害的,不过绝缘的损坏是多方面的,温度,湿度 灰尘等很多因素,之所以没有产生什么后果是因为绝缘没有收到很到的损害,但对绝缘性能肯定是有损害的。所以继电保护反措施要求没有的CT或者备用的CT二次开路要短接并接地。因为短接后CT二次就没有高电压了,接地是为了人身安全(保护接地)
发表于 2011-12-5 12:56:38 | 显示全部楼层
不用的CT必需短接接地,否则可能互感器产生高压放电现象。
发表于 2011-12-5 16:19:47 | 显示全部楼层
确实容易出问题。