发表于 2010-9-28 19:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在安装低压配电柜,遇到个相序的问题.电源进线柜的相序由左到右A B C N的排列,变压器位置在进线柜的正后面,相序的排列是由左到右C B A N的排列,这样的话变压器至进线柜的母排C A相就得交叉,这样母排制作起来就特别麻烦.为了减少麻烦我想把变压器高压侧的C A相进行交换.请问个为朋友这方法可行不?谢谢!
发表于 2010-9-28 21:04:55 | 显示全部楼层
不能交换,如果简单交换,改变了电源相序,进而变压器的接线组别,
   
1、变压器不能并联。
2、与备用电源不同相序,不能并联切换。
发表于 2010-9-28 21:39:16 | 显示全部楼层
两路电源同时交换相序应该可以
发表于 2010-9-29 12:46:25 | 显示全部楼层
首先要搞清楚的你的变压器的组别?
如果是常见的Dyn11,在高压侧调整相序,低压侧相序虽然变了,但是组别同时也变了!若整个母线是单母线,倒还无关紧要,若还有备用电源,则改动会更大,另一台变压器也必须随之改变。唯一可行的方法是,改进线柜母排,必须的!
发表于 2010-9-29 19:47:49 | 显示全部楼层
楼上说的对。高压侧调AC相,低压侧相序也随着改变,即低压侧a相和c相(变压器上标注的a相和c相)通电顺序发生对调。连接组别发生变化 如果原来是Dyn11 则变成Dyn1。
发表于 2010-10-16 08:03:03 | 显示全部楼层
学习学习学习
发表于 2010-10-17 09:17:45 | 显示全部楼层
高压侧调AC相,低压侧相序也随着改变
发表于 2010-10-31 19:06:47 | 显示全部楼层
可以的。。。。。
发表于 2010-11-1 19:07:57 | 显示全部楼层
如果单从施工角度考虑,是可以的;单考虑运行的话,就有一些问题了
发表于 2010-11-4 17:09:24 | 显示全部楼层
学习中,谢谢。。。。。。