充电模块输出对地无电压,正负见230V,可能是什么原因。请高人指点一二
发表于 2010-9-28 20:53:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 CHANGXINHAI1 于 2010-9-28 20:55 编辑

直流系统属于不接的系统,直流充电模块输出侧对地悬空,当然测不出电压。由直流充电模块、蓄电池、接地选线装置,负荷构成的直流系统,在接地选线装置装置中正负级之间中性点有一点接地,在直流系统正常运行时,正负极对地分别对地有±115V电压。
 楼主| 发表于 2010-9-28 21:43:09 | 显示全部楼层
正负极对地分别对地应该有±115V电压,但是现在对地量不到电压,正负之间电压正常
发表于 2010-10-1 21:23:17 | 显示全部楼层
学习了,非常感谢!!
发表于 2010-10-2 18:53:22 | 显示全部楼层
中性点应该有一点接地
 楼主| 发表于 2010-10-2 19:50:57 | 显示全部楼层
回答的不怎么满意
发表于 2011-1-15 13:16:52 | 显示全部楼层
首先要看有没绝缘监测,是否平衡电阻的中点接地,要是没有在话肯定测不出 来,测量没形成回路嘛。
发表于 2011-1-16 10:40:56 | 显示全部楼层
谢谢交流啊!不过说的都不太完整!渴望高手的回答
发表于 2011-10-18 21:15:28 | 显示全部楼层
不满意也应该谢谢人家