某化工有限公司发电机组管道安装工程焊接作业指导书
, J4 R3 x9 A- x& {& f) l目  录
1 |. v! ]4 ~% l+ i) F
6 Q% a' {( e( j% {2 x# o2 Z$ ~0 t一、焊接工程概况        1
& v& [) m+ m1 @& F* z2 w二、焊接前准备        2
2 v4 w- a8 k2 Z! S. ]# ]% k三、钢材及焊接材料        4
4 N0 E; c  o; P' ^6 H9 a% [' k(一) 钢材        4
  l& f! X! s, Y, M8 b  p(二) 焊接材料        4
$ S/ J8 q4 ^, ?7 l四. 焊接工艺要求        5* K5 c! S- o5 U
1. 焊接方法的选用        52 h$ m- }9 k( t/ o$ x  P7 s1 s7 y8 x% b
2. 焊接工艺的其它要求        6
( g$ n/ y! q8 T$ P+ t3. 焊接检验要求        67 ?3 p( V/ U3 w& h
4. 各种管道材质、设计温度、压力及其检查方法、检查范围及检查比例        8
) e0 B; |" [: T5. 典型材料的焊接工艺卡        9, `& |$ B9 w7 \9 Q# }8 W" u
五. 编制说明        17
" R& ^7 G. W/ t1 i, B六、 发电机组主蒸汽管道探伤统计表        17
9 m; q% T+ h! ?一、焊接工程概况
, I* _* D" _7 O0 j& `# Q4 H*****有限公司2×140t/h干熄焦发电机组安装工程,其主要施工项目包括2×12MW发电机组两台,以及与其配套的管道安装,管道主要包括干熄焦工程发电站主蒸汽管道、汽轮组发电站工业抽汽管道、汽轮发电机组凝结水管道、汽轮发电机组除氧抽汽管道、电站油系统管道、汽轮发电机组主厂房循环冷却水及胶球清洗管道、汽轮发电机组主厂房射汽抽汽管道、汽轮发
9 Q0 O1 i1 o1 P# c( {电机组汽封及疏放水管道、汽轮发电机组主厂房凝汽器安全排汽管道、发电机组主厂房杂项管道以及外部综合管网热力管道。主蒸汽管道的材质为12Cr1MoV,其管道设计压力为5.3Mpa,设计温度为450℃,共计有788m管道,厂房内部有278m,其规格D273×10~D38×3,厂房外部有510m,其规格为D273×10;油系统、加药、取样、除盐水及注水等不锈钢管道,其材质有1Cr18Ni9Ti和0Cr18Ni9两种,共计1974m,其中材质为1Cr18Ni9Ti的不锈钢管共计1852m,其规格最大DN219,最小DN14不等,材质为0Cr18Ni9的不锈钢管共计122m,其规格最大D108,最小D38不等;低压蒸汽管道、抽汽管道、凝结水管道及疏水管道等其它管道,其材质有10#、20#、Q235-A,共计7126m,其规格最大为 D1020,最小为D18不等。: `" ]+ m; d# G1 M
由于此施工现场部分施工区域为生产区域,粉尘噪音等环境比较差,但焊接质量要求高,尤其主蒸汽管道的焊接质量要求高,为了确保本工程施工: c! W5 Z1 y3 o, M5 ?4 o
质量,要求所有参加本工程施工的焊工必须是经过考试合格,且要求参加主蒸汽管道施工的焊工是熟练掌握12Cr1MoV的焊接工艺的焊工,参加不锈钢管施工的焊工是熟练掌握1Cr18Ni9Ti(和0Cr18Ni9)的焊接工艺的焊工,参加其它管道施工的焊工是熟练掌握20#(10#,Q235-A)的焊接工艺的焊工。
% n# q7 v- v, }" m
% @6 K0 B! o9 c+ Q. e二、焊接前准备) Y/ J3 u; ~, P: @
1.管口加工
! I4 g4 l, X; Z! A' y(1) 合金管口不得采用气割加工,应采用机械加工,以避免割口的氧化、淬硬、过热等不良影响。可采用无齿锯切割、等离子切割或坡口机切割。( R4 E/ @- A3 c/ C# u- P$ n% x
(2) 不锈钢管必须用锯割,不得使用砂轮切管机或火焰切割,管端必须光洁无毛刺。) J/ d' U- E. @' q; `. }
(3) 碳钢(20#、10#、Q235-A)钢管可用热加工进行下料,但必须除去淬硬、氧化层、过热金属。0 W+ M' p- m& O7 Z8 `; [* `
2. 坡口形式及尺寸要求0 j( \9 ~" {9 [0 O8 i& {% b& _" g
坡口形式及尺寸要求按设计图纸执行,若设计图纸未做规定,按照DL5007-92《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电厂焊接篇)中的表4.0.2采用V型坡口,示意图如下:
+ N" V& u8 C8 d9 A% t! }4 Q5 H...............................................................................
% F3 q$ d9 Q8 t2 \% g  S3 L: j/ `2 U; N+ x! q4 ~. Z

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2010-10-13 18:54:24 | 显示全部楼层
不错的资料谢谢楼主分享,要是不收钱就更好了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-19 22:33 , Processed in 0.195461 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表