电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 2675|回复: 9

电动阀门阀铜套

[复制链接]
发表于 2010-10-16 18:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问系统运行时,能更换电动阀的铜套(阀杆螺母)吗
发表于 2010-10-17 06:08:30 | 显示全部楼层
应该没有问题。
发表于 2010-10-17 12:00:15 | 显示全部楼层
不是所有阀门都可以的
发表于 2010-10-17 12:08:18 | 显示全部楼层
首先:必须运行时管道中的阀门处于全开位置,其次:有上密封且阀体上面不是整体支架是支柱式连接盘,或者:该阀门是压力自密封结构且有上密封。
发表于 2010-10-18 07:01:43 | 显示全部楼层
这个问题我也不懂啊!请大家给予解答!
 楼主| 发表于 2010-10-18 09:20:49 | 显示全部楼层
非常感谢各位大侠
 楼主| 发表于 2010-10-18 09:32:38 | 显示全部楼层
麻烦三楼,我厂四抽到中压辅汽电动门PN1.6 DN500电动门在开度达到接近一半时,电机旋转,阀杆不动了,开关都不动作了,是否是阀杆螺母丝扣损坏了,在此门后第二道电动门是关闭的,阀门是沈阳盛通的,门架是支柱式连接盘的,请问在此种情况下,能否更换阀门门架,或有什么处理方法,非常感谢。
发表于 2010-10-27 17:25:59 | 显示全部楼层
运行时可不好换,阀杆动了可麻烦
发表于 2010-10-29 11:11:10 | 显示全部楼层
阀门开到全开 达到阀杆顶部密封,危险性就降低了,不然万一介质冲出来。
" `) T* G, u$ v7 f而且换了铜套,行程、力矩都必须一般都重新设置一下的。所以运行换不好,危险加设置问题!
发表于 2010-10-29 11:16:08 | 显示全部楼层
不是所有阀门都可以的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-17 15:55 , Processed in 0.131767 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表