电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 2531|回复: 6

[技术交流] 500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压?

[复制链接]
发表于 2010-10-17 16:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响如何

如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响如何。
 楼主| 发表于 2010-10-22 08:44:33 | 显示全部楼层
没人解答??
发表于 2010-10-22 16:43:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 zxclli2001 于 2010-10-22 17:16 编辑

500kV变压器也是用的有载调压?厉害!
单从有功潮流方向还不能确切判断如何调整,还得看无功方向,我仅凭经验简单说明一下,但还得进行深层分析,以500kV侧CT为参考点:
第一相限:即有功、无功由500kV流向220kV,500侧电压高说明500kV侧无功过剩,可根据电网运行数据计算需方的无功需量,这种情况一般来讲,调底有载开关档位起不到多大作用,应降低500kV侧系统(发电机无功出力)或投电抗器来实现;
第二相限:即有功由220流向500,无功由500流向220,500侧电压高还是说明500kV侧无功过剩,调节方式同上;
第三相限:即有功、无功均由220流向500,这种情况一般不会导致500kV过压,除非220侧电压超得太多,也可以调高有载开关档位(类似升压变);
第四相限:即有功由500流向220,无功由220流向500,说明220侧无功过剩,也可以调高有载开关档位,或投电抗器或降低220侧系统无功;
有载开关调节都很困难,500kV一般都由电容、电抗器来调节或调发电机AVR,很方便。
以上内容仅为鄙人观点,若有错误,尽请谅解,能力有限,请多指教。