目 录
目录 ……………………………………………………… 1
第一章 系统概述 ………………………………………… 3
第一节 工艺概述 ………………………………………… 3
第二节 仪表与自控系统概述 ……………………………… 7
第三节 电气概述 ………………………………………… 9
第二章 设备简介 ………………………………………… 10
第一节 板式换热器 ……………………………………… 10
第二节 多介质过滤器 ……………………………………… 12
第三节 活性碳过滤器 ……………………………………… 17
第四节 加药装置 ………………………………………… 21
第五节 反渗透系统 ………………………………………… 22
第六节 反渗透清洗系统 ………………………………… 28
第七节 脱气塔装置 ……………………………………… 29
第八节 混床装置 ……………………………………… 30
第三章 操作说明 ………………………………………… 34
第一节 开车前的准备工作 ……………………………… 34
第二节 手动操作 ………………………………………… 36
第三节 自动操作 ………………………………………… 40
第四章 设备维护 ………………………………………… 42
第一节 多介质过滤器 …………………………………… 42
第二节 活性碳过滤器 …………………………………… 44
第三节 保安过滤器 ……………………………………… 46
第四节 反渗透装置 ……………………………………… 47
第五节 混床 …………………………………………… 55
附录一 污染指数(SDI)测定方法 ……………………… 57
附录二 余氯测定方法 ……………………………… 59
附录三 浊度测定方法 ……………………………… 62
附录四 二氧化硅测定方法 ……………………………… 64
第一章 系统概述
本套化学水处理系统是专为山东省东营市xxxx热电厂锅炉除盐水项目而设计建造的。系统的产水规模为2×15m3/h。多介质过滤器、活性碳过滤器为预处理设备,以保证后续系统的正常运行;反渗透(RO)装置为预脱盐设备,能够除去水中大部分电解质;混床装置为精脱盐设备,用来保障出水的水质指标。本系统反渗透(RO)装置采用PLC全自动控制。多介质过滤器、活性碳过滤器、混床装置以及各种工艺泵均手动操作。
第一节工艺概述
一、基础条件
1. 原水条件:
1.1 原水水源:地表水。
1.2 原水水质:见下表
....................................

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2011-4-28 06:59:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2022-11-29 10:44:04 | 显示全部楼层

很好的资料
发表于 2023-2-6 17:36:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-19 15:05 , Processed in 0.209210 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表