[求助] 关于锅炉汽水分离器平衡容器的安装。请教各位大虾了

[复制链接]
发表于 2010-10-28 17:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 cswgreen 于 2010-10-31 11:47 编辑
: s; m; ?& \; X/ ?: n9 {
* l( a, h# E# b/ M2 r我厂锅炉是东锅的,下图是安装单位储水罐液位平衡容器的安装照片,他们认为方便一次门的操作,把一次门和平衡容器从取样点下引1米左右到平台上,本人认为这种安装方法是错误的,请大家发表下看法。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
 楼主| 发表于 2010-11-1 09:33:43 | 显示全部楼层
大家帮忙顶顶嘛
发表于 2010-11-12 02:28:57 | 显示全部楼层
对,就是错误的,根本没有起到应有的作用,过两天我给你们发一张我看到的冷凝罐正确的安装照片,包括和他应该测量的装置,主蒸汽流量,你们就明白了,呵呵
发表于 2010-11-13 10:13:15 | 显示全部楼层
路过 学习了 谢谢
发表于 2010-11-14 02:40:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 wxbd660 于 2010-11-14 02:41 编辑
: w, C' i8 I, f7 j" P; W) c1 i/ B- k/ f- d: I9 p
靠,无法粘贴照片,今天刚拍的主汽流量的冷凝罐安装图片,但我粘贴不上啊,对不住大家了
发表于 2010-11-29 20:29:21 | 显示全部楼层
这种方法是错误的,冷凝罐没有起到应有作用啊,一次门加装到取样短管前后接冷凝罐,冷凝罐气侧与气侧取样短管平行么。
发表于 2010-12-1 09:22:50 | 显示全部楼层
安装规范要求:
* z. Q, |9 E: ^( A4.5.2  单室平衡容器的安装应符合下列规定:
0 y- i5 e2 x0 x- a    1  平衡容器应垂直安装;
* |# s8 s5 k. B/ ]$ ?# i  W    2  平衡容器安装标高及与其配合的正、负取压口的距离应符合设计规定的测量范围。
3 @4 T- u- N7 L2 _4.5.4  汽包水位测量所用补偿式平衡容器或热套双室平衡容器及其管路的安装,应符合下列规定:
, e, e/ v$ A+ J     2  取源阀门必须安装在汽包与平衡容器之间;
2 z! F  x; X" ]: q% l& V6 x- j    3  平衡容器应垂直安装,并应使其零水位标志与汽包零水位线处在同一水平上;
/ m" B/ ]4 B3 l' ~, D  t* A, a6 x& t4.5.7 位于汽包与平衡容器之间的取源阀门应横装且阀杆水平。平衡容器至被测容器的汽侧导管应有使凝结水回流的坡度。
" D2 M) j) L  G; }0 m$ `5 f4 C3 }/ y  i- R) d- h- D3 y. g
楼主题目没写清楚,到底是你厂锅炉汽水分离器(汽包)的平衡容器,还是储水罐的液位平衡容器?
% W* i* f& u8 g& H( A首先,楼主应查看设计蓝图,看设计要求安装高度是多少。
6 ~) J+ r) j+ K5 b9 n其次,设计没有要求,如果是汽包水位,那这样安装就绝对错误。参见规范。. k3 W. M5 O# f6 i
另外。4楼、6楼说的主蒸汽流量冷凝罐,跟液位平衡容器是2个概念,安装要求也不同,不应混淆。
发表于 2010-12-2 13:35:15 | 显示全部楼层
安装规范要求:, x" W! W$ i7 q( `3 ~
4.5.2  单室平衡容器的安装应符合下列规定:* R' \! Z- ^5 g9 F' Q8 f
    1  平衡容器应垂直安装;6 j0 [( H: u) X) r- R* H/ t
    2  平衡容器安装标高及与其配合的正、负取压口的距离应符合设计规定的测量范围。+ j) |& J; |0 _" E. K- V( h3 B) g+ b
4.5.4  汽包水位测量所用补偿式平衡容器或热套双室平衡容器及其管路的安装,应符合下列规定:  h, b% E. G. y- _7 V
     2  取源阀门必须安装在汽包与平衡容器之间;
: f7 m# O. U& \+ i( U7 r# r    3  平衡容器应垂直安装,并应使其零水位标志与汽包零水位线处在同一水平上;
0 ]$ L3 s" X; c- V( E  t/ G8 }) ?4.5.7 位于汽包与平衡容器之间的取源阀门应横装且阀杆水平。平衡容器至被测容器的汽侧导管应有使凝结水回流的坡度。1 n( q8 z- d7 N
这个在这里摆着呢,看了就知道你们是错误的
发表于 2011-1-4 08:54:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 wsh9412 于 2011-1-4 08:56 编辑 ! Z+ j8 g) C- p

4 ?/ t. k$ W& _7 n6 Z) p: g+ p在规范 DL/T 5190.5-2004 电力建设施工及验收技术规范3 p& d6 B: X3 W2 y
第5部分:热工自动化1 e  d+ a; F$ g8 z
和 DLT5182-2004 火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路、电缆设计技术规定;里面都有说明8.9楼已经说了.* ]9 V6 H" Z" i7 v' a6 ^+ E0 y
这情况应该及时改正,我估计是其他专业出的主意,以后仪表的维护液位谁来保证?改........
发表于 2011-1-4 14:14:49 | 显示全部楼层
安装规范要求:
! T4 _! m* B6 K& c3 c  W! t4.5.2  单室平衡容器的安装应符合下列规定:
& O) f% N% m/ A0 ]    1  平衡容器应垂直安装;6 }! ^  t5 N' g1 j
    2  平衡容器安装标高及与其配合的正、负取压口的距离应符合设计规定的测量范围。
& B% ?& G; Q4 \+ w5 a  G" E: c% P1 G! V4.5.4  汽包水位测量所用补偿式平衡容器或热套双室平衡容器及其管路的安装,应符合下列规定:1 m1 w) w! ^& X( w" T( v
     2  取源阀门必须安装在汽包与平衡容器之间;! @* ~9 L# v+ C. M. O: V1 M( R
    3  平衡容器应垂直安装,并应使其零水位标志与汽包零水位线处在同一水平上;, p2 T8 Z( k3 L0 z/ ~# e" _
4.5.7 位于汽包与平衡容器之间的取源阀门应横装且阀杆水平。平衡容器至被测容器的汽侧导管应有使凝结水回流的坡度。