浅谈干式变压器温升的工程计算
摘要:介绍了干式变压器的温升计算的一般方法,提出了较为详细的工程计算程序。
1前言
于式变压器的温升计算 j。由浸式的差异较大,
因为它没有油的影响,而且各发热体之间存在相互
影响的可能性不大。一般温升计算的经验公式为:
T=Kq (1)
式中 绕组或铁心对周围环境的温升
— — 经验系数
q— — 绕组或铁心有效表面热流密度
n— — 经验系数
由于干式变压器的结构型式的不同,铁心、绕组
的相对位置的不同,经验系统的取值也不同。例如同
样为树脂浇注干式变压器,对于带填料或不带填料
的产品,其绕组的温升计算也不尽相同,但计算原理
一致。在实际进行工程计算的时候应根据干式变压
器的结构进行选择计算。
............................