[技术交流] 110千伏及以上的电压互感器二次侧空气断路器的要求?

[复制链接]
发表于 2010-11-2 08:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一般都装小空气开关,而不装熔断器。哪位知道对小空开有休具体要求?
发表于 2010-11-2 10:32:54 | 显示全部楼层
灵敏度要强,要带辅助接点
发表于 2010-11-2 12:44:35 | 显示全部楼层
看一看规定吧
发表于 2010-11-18 06:33:55 | 显示全部楼层
我们这儿还是装的保险。
发表于 2010-11-27 11:23:16 | 显示全部楼层
第一就是要看是交流空开还是直流空开,如果把交流空开和直流空开混用会出问题的。
第二就是要看空开的配置容量,如果太小九老跳空开,如果太大就不能起到保护的作用,容易烧坏仪器
第三就是要型号,空开型号是多种多样的,各个型号有各个配置的范围
发表于 2012-6-11 10:36:32 | 显示全部楼层
PT二次侧短路时,,而且电压降低,距离保护会动作,二次侧熔断器熔断时间较长,还没有来得及闭锁距离保护(断线闭锁需要等到熔断器熔断后才能动作),所以距离保护会动作。所以必须装设电磁开关/空气开关来快速切断二次回路,使断线闭锁快速动作,闭锁保护装置。防止保护装置误动。
发表于 2012-7-23 12:26:21 | 显示全部楼层
第一就是要看是交流空开还是直流空开,如果把交流空开和直流空开混用会出问题的。
第二就是要看空开的配置 ...
nn476903899 发表于 2010-11-27 11:23

有道理,同意5楼观点