[求助] DCS系统I/O模块的更换步骤

[复制链接]
发表于 2010-11-10 11:57:50 | 显示全部楼层
呵呵,学习一下
发表于 2010-11-11 09:49:38 | 显示全部楼层
许多DCS卡件都可以带电插拔,拔的时候是保位的,即开关量信号不会翻转,但插的时候容易信号翻转,要注意。。
发表于 2011-5-8 15:57:44 | 显示全部楼层
首先支持热插拔,然后将所有I/O点在下位组态中打为强制值,然后更换,更换完毕后确认新卡件工作正常然后将I/O的强制值解除
发表于 2011-5-22 22:54:03 | 显示全部楼层
虽然目前DCS卡件都支持热插拔,但是机组在运行期间更换DCS带保护信号的卡件还需要做措施,避免跳机。
发表于 2011-5-23 20:55:11 | 显示全部楼层
确认需更换的模块 直接将接线端子排拔下来就行 无需停电处理直接进行热插拔即可,将模块内的拨码重新调整就可继续使用
发表于 2011-5-26 13:29:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢啦!
发表于 2011-5-27 13:20:48 | 显示全部楼层
支持4楼楼主的说法
发表于 2011-5-31 17:20:30 | 显示全部楼层
路过,看看
发表于 2011-9-2 11:31:14 | 显示全部楼层
在不影响安全运行的情况下/ ^$ }8 b* l8 R7 P7 Z5 j0 J
可带电插拔