“2号发电机运行中差保护动作”反事故演习总结

[复制链接]
发表于 2010-12-10 06:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
“2号发电机运行中差保护动作”反事故演习总结

        2010年2月3日15:30至16:50,运行一班在中控室成功进行了“2号发电机运行中差保护动作”反事故演习,演习请了生产行动部安值长杨德忍、保护值长张辉参加,运行班人员、生产管理 人员、继电保护人员相互配合、共同努力,使反事故演习达到了预期效果。
        本次2号机差动保护动作甩80MW负荷,值班员进行事故处理的全过程。演习历时1个半小时,演习中,值班负责人沉着冷静,值班人员响应迅速,演习达到了预期效果。演习结束后,召开了总结分析会,各参演人员、观摩人员、指导人员认真讨论,充分总结演习过程中暴露出的不足之处并提出具体措施:
        差动保护是主保护,因人力、时间的限制、工作程序等的限制,保护动作后保护装置检查、测量发电机定子绝缘、零起升压环节不是在时间内能完成的,不应在事故处理范围。
        演习中值班人员最好是2名,因为以后只有2人值班,方案要充分考虑运行值班的实际情况。
        值班员调故障录波的速度较慢,以后要加强培训,提高运行人员分析处理能力。
        本次反事故演习演是运行一班面对机组突发事件时的应急处理能力的真实反映,不仅仅是一个检验的过程,更是一个学习和锻炼提高的过程。通过本次反事故演习,使运行班组成员认识到技术上的不足,促使班组成员努力学习提高业务能力,缩短事故处理时间,确保电厂安全稳定运行。