2010年3月3日15:30至16:50,运行一班在中控室成功进行了“1号主变差保护动作”反事故演习,演习请了生产行动部安值长杨德忍、保护值长张辉参加,运行班人员、生产管理人员、继电保护人员相互配合、共同努力,使反事故演习达到了预期效果。
        本次演习模拟1、2号机分别带负荷80MW运行,3号机备用,220kV引两Ⅰ、Ⅱ线合环运行正常,厂用电10kV、400kV系统均分段运行,1号主变中性点地刀2110接地,厂用电400V及坝区400V BZT和ZZH投入正常的运行方式下,1号主变差动保护动作,1号机出口开关021跳闸、1号主变高压侧开关211跳闸、10kVⅠ段进线开关011跳闸、厂用变31B低压侧开关411跳闸、厂用电400V BZT动作410开关合闸、坝区变33B低压侧开关421跳闸,坝区电400V BZT动作420开关合闸、1号主变保护动作1号机甩80MW负荷的事故处理过程。演习历时1个半小时,演习中,值班负责人熟悉设备状态,思路清晰,监场不乱,指挥正确,值班人员积极配合,服从安排,演习达到了预期效果。演习结束后,召开了总结分析会,各参演人员、观摩人员、指导人员认真讨论,充分总结演习过程中暴露出的不足之处并提出具体措施,通过反事故演习,强化了运行人员的安全责任意识,增强了人员之间的协调配合能力,提高了运行人员处理机组事故和设备异常的能力,确保电厂安全稳定运行。