电机运行10分钟后差动保护动作

  [复制链接]
发表于 2010-12-30 17:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
循环水泵,3600/2550KW,电机空转正常,带泵运行8小时正常,……这次,启动电机运行10分钟后电流突变(查看DCS电流曲线),差动保护动作跳闸,请问会是什么原因,检查电流正常,电机绝缘为0了
发表于 2011-1-1 00:44:41 | 显示全部楼层
电机绝缘击穿了,做一下电气试验就知道绝缘损坏部位了。
发表于 2011-1-2 15:57:31 | 显示全部楼层
保护装置没有具体信息吗?
电机就地有没有糊味,做一些电气试验吧
发表于 2011-1-4 10:15:00 | 显示全部楼层
绝缘为零了,电流怎么会正常?
发表于 2011-1-5 11:11:21 | 显示全部楼层
做电动机 直流电阻和交流耐压试验
估计电动机匝间或接地短路了
 楼主| 发表于 2011-1-5 13:25:30 | 显示全部楼层
直阻严重不平衡了,厂家来人了,正在检查,谢谢各位同仁
发表于 2012-7-16 08:16:16 | 显示全部楼层
电机线圈损坏了,或者看看电机CT,我们厂就发生因为CT出问题引起
wy0042 发表于 2011-1-4 13:38

同意你的观点,有可能CT引起的
发表于 2012-7-16 20:25:25 | 显示全部楼层
绝缘损坏了吧!查一下!
发表于 2012-7-18 12:38:19 | 显示全部楼层
电机对地绝缘都为“0”了,还不知道啥毛病啊,新来的吧
发表于 2012-7-21 11:45:24 | 显示全部楼层
电机烧了,拆开看看