3. 信号回路
    3.1  应当装设直流电源回路绝缘监视装置,但必须用高内阻仪表实现,220V的不小于2
0千欧;110V不小于10千欧。
    3.2  检查测试带串联信号继电器回路的整组起动电压,必须保证在80%直流额定电压和
最不利条件下分别保证中间继电器和信号继电器都能可靠动作。
    4.  跳闸压板
    4.1  除公用综合重合闸的出口跳闸回路外,其他直接控制跳闸线卷的出口继电器,其
跳闸压板应装在跳闸线卷和出口继电器的接点间。
    4.2  经由共用重合闸选相元件的220kV线路的各套保护回路的跳闸压板,应分别经切换
压板接到各自起动重合闸的选相跳闸回路或跳闸不重合的端子上。
    4.3  综合重合闸中三相电流速断共用跳闸压板,但应在各分相回路中串入隔离二级管。
    4.4  跳闸压板的开口端应装在上方,接到断路器的跳闸线卷回路;压板在落下过程中
必须和相邻压板有足够的距离,保证在操作压板时不会碰到相邻的压板;检查并确证压板在
扭紧螺栓后能可靠地接通回路;穿过保护屏的压板导电杆必须有绝缘套,并距屏孔有明显距
离;检查压板在拧紧后不会接地。不符合上述要求的需立即处理或更换。
5.  保护屏
    5.1  保护屏必须有接地端子,并用截面不小于4平方毫米的多股铜线和接地网直接联通。装设静态保护的保护屏间应用专用接地铜排直接联通,各行专用接地铜排首末端同时联接,然后该接地网的一点经铜排与控制室按地网联通。专用接地铜排的截面不得小于100平方毫米。
    5.2  保护屏本身必须可靠接地。
    5.3  屏上的电缆必须固定良好,防止脱落拉坏接线端子排造成事故。
    5.4  所有用旋钮(整定用压板用)接通回路的端子,必须加铜垫片,以保护接通良好,
特别注意不因螺杆过长,以致不能可靠压接。
    5.5  跳(合)闸引出端子应与正电源适当地隔开。
    5.6  到集成电路型保护或微机型保护的交流及直流电源来线,应先经抗干扰电容(最好
接在保护装置箱体的接线端子上),然后才进入保护屏内,此时:
    (1) 引入的回路导线应直接焊在抗干扰电容的一端上;抗干扰电容的另一端并接后接到
屏的接地端子(母线)上。
    (2) 经抗干扰后引入装置在屏上的走线,应远离直流操作回路的导线及高频输入(出)回
路的导线,更不得与这通些导线捆绑在一起。
    (3) 引入保护装置逆变电源的直流电源应经抗干扰处理。
    5.7  弱信号线不得和有强干扰(如中间继电器线卷回路)的导线相邻近。
    5.8  高频收发信机的输出(入)线应用屏蔽电缆,屏蔽层接地,接地线截面不小于1.5平
方毫米。
    5.9  两个被保护单元的保护装置配在一块屏上时,其安装必须明确分区,并划出明显
界线,以利于分别停用试验。
    一个被保护单元的各套独立保护装置配在一块屏上,其布置也应明确分区。
    5.10  集成电路及微机保护屏宜采用柜式结构。
发表于 2012-7-16 08:18:09 | 显示全部楼层
呵呵,不错的小资料,就是太少了,内容不全
发表于 2012-7-26 08:58:36 | 显示全部楼层
是啊,不错的资料。怎不全呢?
发表于 2012-7-26 09:14:31 | 显示全部楼层
有内容更齐全的不?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-9 16:49 , Processed in 0.189108 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表