电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 1260|回复: 2

[论文] 《浅谈小浪底水电厂发电机定子单相接地保护》刘宇明 等,2004.9

[复制链接]
发表于 2011-1-28 18:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:定子绕组的单相接地是发电机最常见的故障之一,为此,小浪底水力发电厂发电机定子单相接地保护采用了双频式保护,即用基波零序电压原理保护距机端约80%的定子绕组,而用3次谐波电压原理保护中性点附近的定子绕组。但经实践后证明,这种定子接地保护配置还不很完善,难以满足可靠性和灵敏性的要求,相信随着运行经验的积累和科学技术的发展,水力发电厂的定子接地保护会日臻完善。
关键词:定子单相接地 保护 基波零序 三次谐波 大型水轮发电机 小浪底水力发电厂