发表于 2011-3-8 01:19:16 | 显示全部楼层
是不是设计院做的逻辑有问题呢
发表于 2012-8-6 22:09:17 | 显示全部楼层
还是6楼讲的有理,让DCS厂家来解决是正解
发表于 2012-8-11 15:22:51 | 显示全部楼层
可能是机柜的问题,从端子排一步一步往上查。
发表于 2012-8-12 08:49:55 | 显示全部楼层
联系仪表维护解决。
发表于 2012-8-15 11:59:20 | 显示全部楼层
1、确认接入dcs ai卡件的两根线有4-20ma信号,测到后请与实际的行程进行对比,来判断该电流信号是正确的,这样,就地的原因可以排除;
. }- q* i7 f9 S9 d8 W$ u, R2、确认接入ai卡件的端子接线正确,ai卡件应该有2种接线方式,一种是带24v供电的变送器接线方式,一种是不带自供电的行程信号接线方式,请确认是第二种接线方式;
) d$ `3 M. ?- t; k5 N, v' x3、利用dcs自带的软件或在组态中(根据dcs品牌自行寻找)查找该ai卡件的实际测量值(不是画面上的值,而是组态中的或软件中测量的真值),是否能够看到,如不能看到,则有可能是卡件问题;& O& w: ^: Q3 n3 h  {* d$ R0 l
4、如果能够看到,则查看画面组态那个点的位号是否正确,该调节阀的组态是否正确。
4 F- ]# L# A1 L; m( T/ f最关键的是1-3步,这三步是基础
发表于 2012-8-17 09:18:22 | 显示全部楼层
回复 17# beryue
& Z' O4 Z7 M- a4 h( r# J! b6 I/ ^; K$ Y9 b1 H% b. o
' {' `) w- q" |
    同意您的说法
发表于 2012-10-21 18:03:23 | 显示全部楼层
学习了!!!
 楼主| 发表于 2012-10-22 01:58:04 | 显示全部楼层
交流下!!!!!
发表于 2013-1-18 22:24:34 | 显示全部楼层
17楼说的太好了 分析的很有道理
发表于 2013-1-24 10:02:22 | 显示全部楼层
板件的问题吧