[事故安全] 220KVGIS断路器辅助开关的触点事故照片

  [复制链接]
发表于 2011-2-11 08:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关合闸不同期,经检查发现三相各自的合闸电阻不一样,有两相特大,线圈没问题,最终发现是辅助开关的问题,厂家提供的辅助开关触点容量过小,发生灼烧现象
IMG_2061.JPG
IMG_2062.JPG
发表于 2011-3-30 14:09:12 | 显示全部楼层
厂家的问题,还是设计的问题?
发表于 2011-4-15 00:01:52 | 显示全部楼层
应该是厂家的问题
发表于 2011-4-15 22:07:37 | 显示全部楼层
能来张整图吗?
 楼主| 发表于 2011-4-18 08:05:13 | 显示全部楼层
厂家再选用接点容量时考虑太小了
发表于 2011-6-27 18:45:13 | 显示全部楼层
辅助开关的触头容量不足,一般用两副并联就可以了,更换后要调整好整个辅助开关的安装位置,就是中间长轴与连接片状拉杆的位置,否则有可能操作不了哦!
发表于 2011-6-29 16:55:24 | 显示全部楼层
设计的时候应该都给设计稍微大一点的,是厂家问题,还是在采购方面出毛病了
发表于 2011-6-29 17:05:09 | 显示全部楼层
能再发几张现场图片吗?
发表于 2011-11-17 12:43:41 | 显示全部楼层
估计设计也有问题