一台新的SIPOS-5调节执行器,总是电机过热故障,以前在B引风机安装,停机后安装在A引风机上,还是这台执行器电机过热,
发表于 2011-2-16 11:47:20 | 显示全部楼层
看是否是力矩选的太小。。。。
发表于 2011-2-16 23:12:22 | 显示全部楼层
是不是死区设计小了  跳整下
发表于 2011-2-19 19:32:40 | 显示全部楼层
电机的三颗线通过电机绕组互相连通,任意一相带电其余两相都带电。电源的三相不平衡也可导致电机发热异常和热继电器动作。你可以按照下面的步骤试一下:: ^6 q. q" f% J# q( R$ ?4 k
1,测量三相电源是否有严重不平衡;- t- e) m# ]9 c( D/ W6 ?
2,断开三颗电机线,如果电机线上的电压没有消除,这个电压应该是感应电,对电动门没有太大影响,但也应该尽快查找原因并消除;如果电机线上的电压消失了,那就要往下查了,接触器、电源抽屉、电源抽屉插座、接线端子是否有积灰和潮湿现象,顺藤摸瓜嘛。,
, R$ E( Y0 h2 d: o一切故障都是有原因的,一切不正常的现象也都是有原因的
发表于 2011-2-19 19:40:31 | 显示全部楼层
如果是力矩小了  电动门动作很慢或则不动作, 力矩大了会容易搞坏门子 ,查下电源看是否缺相  d: s# L& _1 F
另外电机过热 从电气上讲  有超流及超过额定电流,   还有就是你门子油少了,机械卡涩,负载增大,电机发热,还有就是你电动门的电机质量不过关
发表于 2011-3-8 01:31:39 | 显示全部楼层
我觉得还是设置不好,你可以打开它重新设置一下,先按一下复位键应该就返回出厂设置了,再一步步的设一下!!
发表于 2011-4-26 11:35:25 | 显示全部楼层
学习,学习...
发表于 2011-4-29 11:16:05 | 显示全部楼层
学习,学习
发表于 2011-5-2 16:49:12 | 显示全部楼层
电源板坏了   换一块板子就ok了
发表于 2012-4-28 10:29:22 | 显示全部楼层
同意楼上各位观点,主要看一下选型上是不是符合工艺要求,动作是否太频繁,选型过小,肯定电机的运行电流会变大。然后看一下是不是调试上死区太小造成频繁动作。现场先测量一下电流。留心观察!!!!