电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: 小飞张

屏蔽电缆不能用作电源吗 ?

  [复制链接]
发表于 2011-9-22 11:02:56 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-26 14:21:44 | 显示全部楼层
#6楼说的有道理,有一种热工上的补偿电缆,带屏蔽的,线芯是白色的。这种电缆的正极是铁、负极是铜镍合金,都是白色的。但是这种电缆截面一般都很小的。楼主最好把你们用的这个电缆的直流电阻测试一下,看看电缆的型号。
发表于 2011-9-26 17:54:17 | 显示全部楼层
同意#22楼的意见。
发表于 2011-10-11 15:28:23 | 显示全部楼层
普通的铜芯屏蔽电缆,应该和普通电缆差不多,不会导致这么的压降,
里面线芯是白色的,应该是热电偶补偿/延长电缆,这种电缆是热电偶专用,不可用做AC380/220V电源的。
发表于 2011-11-18 14:12:16 | 显示全部楼层
可以用吧,屏蔽电缆就是要贵点
发表于 2011-11-18 19:13:52 | 显示全部楼层
估计不是一般的屏蔽电缆
发表于 2011-11-20 11:28:42 | 显示全部楼层
估计不是控制电缆,用电缆电阻太大
发表于 2011-12-27 10:52:06 | 显示全部楼层
你用的是不是补偿热电偶用的电缆啊
发表于 2011-12-27 13:03:48 | 显示全部楼层
可能不是屏蔽电缆,应该是温度补偿电缆。
发表于 2011-12-30 08:54:47 | 显示全部楼层
不会是伴热电缆或是补偿电缆吧?肯定不是单纯的屏蔽问题.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-20 16:55 , Processed in 0.202446 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表