6KV厂用电源切换时,为什么6KV接触器不跳闸呢?

[复制链接]
发表于 2011-3-23 10:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
6KV厂用电源切换时,为什么6KV接触器不跳闸呢?
发表于 2011-3-28 22:05:05 | 显示全部楼层
切换时控制电源没动
发表于 2011-3-30 19:02:18 | 显示全部楼层
6KV的开关机构是有机械保持的,要跳开需要回路控制驱动跳闸线圈的,不是380V的接解器采用的电气自保持,没电就自动失压脱扣了。有的6KV系统里设计有低电压跳闸的回路,不过也分级的,有不跳的,有跳的,跳的还按时间分失压0.5S和9S跳,电压低的定值也可能不一样。