[求助] 助磁法测主变低压侧绕组时出现的问题

  [复制链接]
发表于 2011-3-23 11:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
主变容量780000KVA,联接组别为Yd11,220kV/22kV 东芝的变压器。用变压器直阻仪测试绕组直流电阻时,低压侧采用助磁法。测试ac 和 bc时用的时间不长,5分钟左右电阻值基本上稳定了,按照温度换算与出厂时的直阻相差不大。但是测试ab时,5分钟时的电阻值是ac和bc值的40倍,十分钟左右数值还是很大。怀疑接线有误,放电之后检查接线是正确的。重新测试,大概用了半个小时左右数值与其他两个接近了。 请问这是怎么回事?应如何改善测试方法?

相关帖子

发表于 2011-3-25 11:14:25 | 显示全部楼层
我怀疑还是放电不充分的原故,或者因为剩磁的影响,如此大容量的变压器,低压绕组的直阻测试有相当的难度,从你的描述来看,先测了ac,bc,再测ab,有可能就是剩磁的原因,测第三组的时候,可以将两极导一下方向试,比如:第一组:a+,c-,第二组b+,c-,第三组的时候用c+,a-,或许有点儿帮助,最好放电充分,尽量不受剩磁影响。个人观点,仅供阅读。
发表于 2011-3-25 11:15:27 | 显示全部楼层
780000kVA,应该选500kV这个等级了!
 楼主| 发表于 2011-3-25 11:23:19 | 显示全部楼层
每次测试完了都会放电五分钟左右。我也认为应该是剩磁的影响,会不是是铁芯材质不是很好啊?
发表于 2011-3-30 05:12:28 | 显示全部楼层
是剩磁的影响。
发表于 2011-4-5 11:55:20 | 显示全部楼层
测试完之后将绕组充分放电,侧ab时时间长,应该是剩磁的影响。可以尝试用调压箱调节交流电对绕组进行退磁。在测试时要注意电流的流向。
发表于 2011-4-5 19:59:28 | 显示全部楼层
学习学习好升级!
发表于 2011-5-31 17:27:02 | 显示全部楼层
测量引线接触不良
发表于 2011-5-31 17:44:59 | 显示全部楼层
学习   学习
发表于 2011-6-4 10:38:52 | 显示全部楼层
学习中,学习中。