由于循环流化床锅炉燃烧系统与常规煤粉炉相比,增加了旋风分离器、J型阀返料装置、布风板和定向风帽等,燃烧系统滞后大,各参数(如床温、床压)间耦合更紧密,从控制角度看,属于大滞后、多变量、强耦合系统。
2、传统的DCS控制软件难以分析对象内部的耦合性与各控制对象时间常数的差异。许多DCS供应商采用控制煤粉炉、链条炉的软件来孤立地控制床温、负荷,因此,他们大部分都失败了。
3、由于循环流化床体积紧凑,因此风量测量装置的直管段往往不能保证。因此导致燃烧系统自动调节往往不能投入。因此,DCS工程人员必须充分和有关专业人员共同考虑防止这种状况的发生
4、在天气不好的情况下,常常会发生落煤管堵塞的现象。DCS供应商必须和设计院、热电厂共同讨论,认真考虑对策。
5、必须保证排渣的畅通,防止堵塞现象 的发生。这是中小型循环流化床锅炉的老大难问题。DCS必须提供建设性的建议。循环流化床锅炉属于低温燃烧,床温要求参与控制,而影响床温的因素很多;并且炉膛底部温度较高,磨损严重,因此测量床温的热电偶寿命不长,更换频繁。采用传统的DCS软件,由于智能化程度低,往往增加了控制难度而难以控制好床温。
7、配置高压罗茨风机是美国FW公司最成功的经验之一。但是国内大多数DCS供应商不理解高压罗茨风机的特点和功能,因此无法提供良好的高压罗茨风机DCS控制方案。                   
8、循环灰浓度控制是CFB锅炉良好运行的关键问题之一。而许多DCS供应商并不了解循环灰浓度重要作用和控制技术,因此无法提供良好的控制方案。这是能否保证锅炉良好运行的重大问题。
9、DCS必须考虑进入循环流化床锅炉的煤粒直径、灰的颗粒直径和浓度,以确保锅炉带负荷的能力和流态化燃烧的实现。
10、CFB锅炉点火时存在炉膛爆炸危险;DCS必须充分考虑必要的安全控制方案。
发表于 2017-8-3 18:17:25 | 显示全部楼层
流化床锅炉燃烧自动控制的问题若果真的搞定了---,应该附一大杯