[求助] 好奇怪啊???

  [复制链接]
发表于 2011-4-4 14:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
10KV/400V,,800KVA变压器带10几个30KW以下电动机,空栽时总是C相电流偏小,还发生过不平衡保护同时动作一次的现象,不平衡为10%,什么原因啊
发表于 2011-4-7 11:14:54 | 显示全部楼层
变压器交接试验做了吗?直流电阻是否平衡 和出厂值比较看看
发表于 2011-5-14 19:17:35 | 显示全部楼层
还要看看供电质量好不好
发表于 2011-5-14 22:09:03 | 显示全部楼层
供电质量好不好~~~~
发表于 2011-5-23 12:31:50 | 显示全部楼层
都是专业问题,以后可能知道
发表于 2011-5-26 10:28:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 zbm0521 于 2011-5-26 10:30 编辑

不平衡保护动作时,带的负载是不是不均衡呀?空载电流跟变压器的铜损有关,空载时电流不平衡,一方面是因为变压器的直阻不平衡,另一方面变压器高压侧电压不均衡。建议测量变压器高压侧直阻。
发表于 2011-5-30 11:58:23 | 显示全部楼层
这个不是很懂。路过来学习!
发表于 2012-7-5 00:03:47 | 显示全部楼层
是不是碰巧了?
发表于 2012-7-5 11:39:57 | 显示全部楼层
回复 2# zsx_jldj


    长见识了,谢谢
发表于 2012-7-14 20:54:01 | 显示全部楼层
检查一下变压器的直流电阻看看绕组是否有问题,再把一次回路的接头检查一下,照你说的负载都是电机应是均衡负载。把二次电流回路检查一下。