发表于 2008-1-17 22:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jingxinshuwu 于 2009-8-9 11:23 编辑 $ B4 e% j1 P4 a4 b) }
( T/ @. e* M7 I7 \; L) |" R1 J
我厂甲醇DCS系统中甲醇分离器与甲醇回收塔液位,调节阀在出口是气开阀,DCS设计人员设的是调节系统反作用,我根据看书,气开阀为正,阀打开被调参数下降为负,根据调节系统应为负反馈,则调节作用应为正作用,不知问题出在哪,请各位大侠指点.拜托!
发表于 2009-5-1 20:27:03 | 显示全部楼层
我印象着好像是不要管是正反馈还是负反馈,在一个闭环调节系统中所有环节的正反作用的乘积为负
头像被屏蔽
发表于 2009-5-27 00:51:38 | 显示全部楼层
正作用:调节器输出上升,被调参数上升。  J0 W4 f* q% X' ?' a# W
反作用:调节器输出上升,被调参数下降。
发表于 2009-5-28 23:09:21 | 显示全部楼层
3楼说的没错,主要是看调节器和被调参数的关系,同向动作的为正作用,反向动作的为反作用。据你说的阀开,被调量下降,那么阀开应该是排放被调对象
发表于 2009-5-31 08:20:34 | 显示全部楼层
#3楼的观点对!
头像被屏蔽
发表于 2009-7-7 12:56:25 | 显示全部楼层
我觉得你在概念上有错误,PID调节一定是负反馈。否则,现场反馈与设定值相加再输出控制会让阀开度一直增大,直到全开。至于所谓的正反作用只与阀安装的位置有关;阀安装在入口,则阀开大液位高;阀安装在出口则阀开大液位低。
发表于 2009-7-17 11:28:16 | 显示全部楼层
最好是在AO端来区分阀门的气开气闭,而控制的正反作用和3楼说的一样
发表于 2009-8-4 16:58:45 | 显示全部楼层
三楼的说反了吧
发表于 2009-8-10 08:54:29 | 显示全部楼层
还要看定位器(转换器)的设置,你可以这样看,液位高,开阀,输出增加.那就是正作用,但如果定位器(转换器)是反作用,那就不一样了,你用的是什么定位器?增加输入,看看输出就知道了,没这么复杂的.