电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 12151|回复: 23

[已解决] 汽轮机停机维护保养方法!

  [复制链接]
发表于 2008-1-19 10:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂一台12MW汽轮机暂时停用,需要进行停机保养,各位专家XDJM们可否提供一些方法和建议?!- @2 p% C: \6 R" C) |
万分感谢!!!1 k' m8 e, l5 L- |' j) B

- j" ]0 F' ^- z! e' n# }& n[ 本帖最后由 luckin 于 2008-7-30 21:25 编辑 ]
发表于 2008-1-21 17:28:09 | 显示全部楼层
<>12MW?晕,是120MW吧。</P>
5 V) I4 [6 E1 A4 u1 ?" I<>我是学汽机的,停机就是盘车,把内缸上壁温盘到100度(我们厂是这样),但据我所知标准一点的是内缸下壁降到150就可以了,然后把除氧器、凝汽器的水放尽,EH油的再生泵我们就没停过</P>

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
admin + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2008-3-10 22:37:02 | 显示全部楼层
机组在停运后,如果不马上进行检修或根本没有检修项目,则应按制造厂的要求,对汽轮机及其附属系统作必要的防护、保养措施,以减少因较长时间停机而引起设备或系统损坏,如金属部件锈蚀、润滑油(油脂)老化或因冰冻而造成损坏。% ]3 |. \+ W) ^& ^6 t" W1 p+ \4 l
1)汽轮机停运时间不足10天时,应做好以下保养工作。
! ^# x! j' Q8 R4 ^/ n1 f5 n, X1】隔绝一切可能进入汽轮机内部的汽、水系统,并开启本体疏水阀。
1 U8 ^0 ]$ x/ S2】隔绝与公共系统连接的有关汽、水、气阀门,并放尽其内部的剩汽、剩水和剩气。
0 b0 z5 c1 i; |5 x7 i* b3】所有的抽汽管道,主、再热汽管道,旁路系统的疏水阀均应开启。
# ]6 t3 a3 z3 X. o4】放尽凝汽器热井,循环水进、出水室等剩水。+ e( R$ M' y' d3 w% r
5】放尽加热器汽侧剩水、加热器水侧采用湿保养。除氧器采用湿储存保养。
: M8 M6 \8 \/ p8 l" ^% I6】给水泵汽轮机的有关疏水阀打开。
6 N- l7 y. Z. m! ?2 i8 M- a, C2 t7】注意监视汽机房污水排放系统是否正常,防止凝汽器阀门坑满水。
4 M! ~3 V! B; E* ?( [8】无特殊情况,应保持主机润滑油系统和润滑油净化系统连续运行。每天停运连续盘车半小时,并作好转子偏心度记录。. f3 y% t/ x* e+ i- l' w
9】EHC油系统的油净化系统应保持连续运行。4 Y& E! q' p# V5 h
10】冬季机组停运后,应进行防冻,若汽缸上、下缸温差大,则应关闭汽缸本体疏水阀和有关抽汽管道及主再热汽管道疏水阀。若穿堂风大时,应关闭所有汽机房的门窗。对于室外可能会造成冰冻的设备及系统,应采用保温、放尽剩水或定期启动等方法防止结冰。
. P2 ?1 b/ S. o- c  M; C. z2)汽机停运时间超过10天的保养。机组停运时间超过10天时,除以上保养措施外,应将所有停运设备和系统内的剩水全部放尽,对加热器和除氧器采用充氮保养,氮气压力为20kpa即可。
$ g, L$ F0 N4 h( G+ G3)G/A机组的保养要求。对于G/A汽轮机,若停运时间超过7天,必须对汽轮机本体进行热风干燥保养。高、中、低压缸可分别通过下列管道上各自的空气注入接头(¢100),向汽缸内充注压缩空气。
# \0 T0 H1 K( c: h) p# x1】高压缸放气管注入压缩空气流量为70t/h(标准状态)
8 z9 E1 C5 B6 u; D' K- c& D8 d2】中压缸4段抽汽管注入压缩空气流量为70t/h(标准状态)
( U' t4 l4 i8 O; L9 C0 J" Y: M3】低压缸6段抽汽管注入压缩空气流量为260t/h(标准状态)
$ Q7 w7 U" U9 o! x按制造厂要求,该压缩空气的品质为:
4 F# ~. R- J8 T* v9 {8 B& |8 ?' X1】杂质含量小于1㎎/m3(标准状态)
( _% d( i3 |1 K2】含油量小于2mg/m3(标准状态)4 I9 j) Y2 n6 |; v7 A  q3 {( ?
3】湿度小于40%。1 l& y! e, Q- Z- F* [
因此,可采用电厂的仪用压缩空气作为汽缸防护气源。各个空气注入口装有减压阀和滤网,经减压后的空气压力为1.5kpa。进入汽缸后的压缩空气,经轴封装置,高、中压缸调节阀下游的疏水管,凝汽器人孔门后排向大气。

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
admin + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2008-4-6 09:52:41 | 显示全部楼层
楼上的是个高手啊  我知道但是没这么详细啊
发表于 2009-2-9 16:59:26 | 显示全部楼层
真有高手啊
发表于 2009-2-9 19:17:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2009-3-12 08:24:19 | 显示全部楼层
上面说的不错,学习了
发表于 2009-3-12 08:36:51 | 显示全部楼层
讲的真好,真仔细。
发表于 2009-3-12 14:21:32 | 显示全部楼层
请问三楼,压缩空气需要加热吗?怎么保障压缩空气没有通过疏水或抽气排到别的东西去了?现在汽轮机的疏水门内漏是个普遍现象
发表于 2009-3-13 09:07:37 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-3 14:02 , Processed in 0.211429 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表