电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 3235|回复: 5

[求助] 求助炉膛差压开关校验安装

[复制链接]
发表于 2011-5-13 10:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
炉膛差压开关高报警、和低报警怎么校验呢,炉膛高报警仪表管接差压开关的正压侧还是负压侧。炉膛低报警仪表管接差压开关的正压侧还是负压侧300mw各报警值一般是多少,
发表于 2011-7-22 16:09:44 | 显示全部楼层
炉膛差压开关?我这里是小锅炉,没有这个东西..5 x: q  u3 X$ r. I
不过按照我的理解,你可以看看吧,因为没有用过,不保证是正确的
* o+ U5 ~. R; T1 t1 m0 q1、是用于报警的么?那么有可能就是高报警了(循环流化床锅炉的差压如果太高,有可能会对旋风分离器有影响),差压的话,就应该有正压侧和负压侧,两个压力都要送进去,不是说接正压侧还是负压侧的问题....
# k5 S' j4 Z' k! P  U8 ~2、............
- d3 y- y) _% ?; I' f* K& i* Y) M/ ]大姐,我感觉你的问法有问题啊,我们一般都是直接取压力或者差压啊,怎么又有什么报警仪的管子啊,是不是一个取样点去两个设备啊.......
发表于 2011-8-19 11:19:17 | 显示全部楼层
校验时只要在高压侧加人报警差压值就行。炉膛压力高低报警都接高压侧,报警值设计院会给定值。
发表于 2011-8-20 16:57:09 | 显示全部楼层
差压报警。我们这类也没用过。。, Z, r4 r% |6 N7 `* I' z* C
0 L+ Z& ]) G) [3 i7 X* e9 Y$ V$ q
向你们学习。。
发表于 2011-8-21 20:51:31 | 显示全部楼层
300MW机组中炉膛压力、差压开关校验是重点和难点。一般新建的机组(5年内的)多采用SOR双膜盒式压力开关。高低选用量程一致的开关,校验和安装区分:
/ B5 c* \1 E5 ]$ m! M1)高报警、高高跳机校验在高压侧打压,开节点接线,动作时节点闭合;取样接口接压力开关高压侧,低压侧对大气9 ^* L7 v- F5 C1 ^: C3 n9 w7 V
2)低报警、低低跳机校验在低压侧丑压,开节点接线,动作时节点闭合;取样接口接压力开关低压侧,高压侧对大气
发表于 2011-10-17 19:39:29 | 显示全部楼层
刚跟安装的学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-23 17:49 , Processed in 0.189938 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表