空气泄漏造成危害很大,必须采取一些手段在停机和运行时都要进行查找,消除漏点,提高真空。以下是几种常见的检漏手段。

(1)灌水找漏:当停机时,在条件允许的情况下,向凝汽器灌水,然后查找泄漏的地方,发现漏点及时修补处理,处理之后需要再次灌水找漏。灌水找漏的缺点是,必须在停机,而且是在冷态时检漏。另一个缺点是,查漏不完全。那些只有膨胀压力下才有的泄漏,灌水办法找不到漏点。

灌水检漏,不适用于空冷岛检漏。

(2)打压法:充压法原理基本与灌水法一样,往凝汽器系统注入大气正压,用涂抹肥皂水的办法,查遍所有的可以漏点。缺点是,费时费力。主观性强。检漏效果受气候温度适度影响。必须停机。

    打压法,可以说也不适用于空冷岛的检漏。检漏时需要停机。采用肥皂气泡的涂抹,用刷子涂抹肥皂液体,仔细查看,如有泄漏点将会产生气泡。空冷岛检漏面积大、死角多。又遇有风大,夜间,寒冷天等环境下,这个办法劳动量太大,不可能普遍查到所有死角。需搭设交手架,耗费时间人力大,而且死角太多,延长停机时间。

(3)氦质谱检漏检漏:链接氦质谱仪器的分析器在凝汽器的真空泵一端,之后拿着氦气喷枪,喷遍所有的可以漏点,同时保持和分析仪器端点的人员联系,如果端点接收到氦气,说明喷枪附近有漏点,再反复查找,争取确定吸空的泄漏点。缺点是,由于氦气易挥发,特别是迅速上漂到一大片面积。难以定为漏点。对于死角难以攀登喷气。类似的方法还有卤素法等。

    氦质谱检漏,不适用于空冷岛检漏。空冷岛的露天倾斜结构,使得氦气瞬间挥发掉,特别是遇到有风的天气。

(4)超声波检漏:超声波检漏,简便方便。原理是,对于泄漏产生的超声波,进行波长的倍减,使得泄漏超声波的频率,经过几次倍减,达到人耳能听到的频率,以达到识别泄漏点的目的。缺点是,在倍减超声波的同时,也倍减了其他噪音的频率。解决不了噪音干扰的难题。由于周边的噪音,使得泄漏超声波被周边噪音淹没,很多漏点有误判。检漏不完整,遗漏和误判多。

(5)弱信号智能检漏仪(北京嘉华思创UL-HQ系列型号):属于新型技术。最近2年引进国内,主要应用于发电系统。这个技术采用噪音波的特征识别等人工智能新型技术,对于泄漏噪音实行提取、分析、比对、定点。能够排除周边噪音,精准地发现漏点。可以远距离定点漏点。可以在停机下检漏,也可以在线运营时检漏。检漏周全。湿冷电厂,空冷电厂都可以适用。还可以用于其他仪器难以检测的阀门内漏故障。操作简便,携带方便。

除了空冷岛检漏以外,此检漏技术可以调节内部数据设计,涵盖电厂的更多检漏需要:氢冷机组的氢气泄漏;大型机泵和变速箱的内部故障;轴封泄漏;阀门内漏;法兰界面、盘根不严密性;抽气器、进气门、疏水门泄漏以及其他类泄漏,如中压疏水系统内漏、凝汽器汽侧人孔门及喉部焊缝泄漏、低压防爆门泄漏、汽侧的水位计接头泄漏、抽空气系统阀门泄漏等。停机检漏和运行在线检漏都可以使用。已经有华能上都电厂、大唐托克托电厂、宁夏灵武电厂、德州电厂、防城港电厂、同煤塔山电厂、国电蓬莱电厂、华电潍坊电厂、国电聊城电厂、华能铜川电厂、陕西浦城电厂、内蒙白音华电厂、新丰电厂、秦山核电三期等几十家电厂使用。刘磊15966340165
发表于 2011-5-18 21:27:52 | 显示全部楼层
最后一种方法不错
发表于 2011-5-18 22:20:44 | 显示全部楼层
三、真空系统上的检漏方法汇总
发表于 2013-4-22 14:25:31 | 显示全部楼层
最后1个是在打广告吗?
发表于 2013-4-24 20:54:32 | 显示全部楼层
机组运行中对真空系统的查漏很重要!
发表于 2014-12-11 17:42:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2019-5-7 15:12:18 | 显示全部楼层
弱信号检漏,机组运行时噪音较大,恐难在线检测准确吧
发表于 2019-5-30 14:35:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-5-30 14:55:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享