低加有的工况下是负压的,看汽侧压力了
发表于 2008-6-14 02:14:02 | 显示全部楼层
二楼的先生已经说得很明确了,谢谢你,也谢谢他!
发表于 2008-6-14 21:57:41 | 显示全部楼层
搞不懂
发表于 2008-6-15 07:56:55 | 显示全部楼层
高加汽侧,水侧均为正压,在加热锅炉给水产生的疏水回到低位水箱在通过疏水泵送入除氧器.低加回热加热产生的疏水送入凝汽器,所以低加汽侧是负压.
发表于 2008-6-19 11:04:45 | 显示全部楼层
如果是负压,那逐级自流怎么实现呢。楼主应该认真学习热力发电厂
发表于 2008-6-19 22:10:38 | 显示全部楼层
高加正压,低加不一定,既要看哪级,又要看负荷水平,供热机组(抽凝式)还要看抽汽情况
发表于 2008-6-22 09:28:35 | 显示全部楼层
高加运行中一定是正压,
0 ?: u9 V0 g$ j' E' o1 }/ Q低加有的是正压. ]$ {/ t0 d; a- T# ~5 u) f
有的是负压;
) `5 g2 [3 g, s9 p. d2 i  P都有抽空气,为的是提高环热效率,( j8 v% |! _6 \1 Z
防止不凝结气体的聚集,$ p4 [  n7 L/ V- \$ ^5 }
又通过凝汽器进行抽空气,也有通过其它的方式,
& ]- t( f" p. s' @适合工艺系统的,满足将空气排走就可以。