[求助] 双侧电源的35KV线路继电保护的配置及整定计算

  [复制链接]
发表于 2011-5-26 22:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计题目:
(一).双侧电源的35KV线路继电保护的配置及整定计算
原始资料:某双侧电源的35KV线路网络接线如下:
已知1)电厂为3台36000KW,电压等级为6.3KV的有自动电压调节器的汽轮发电机,功率因数cos =0.8,X d"=0.125, X2 =0.15, 升压站为2台容量各为10MVA的变压器Ud =7.5%,各线路的长度XL-1为20KM;XL-2为50KM;XL-3为25KM;XL-4为14KM ;XL-5为40KMA
(2)电厂最大运行方式为3台发电机2台变压器运行方式,最小运行方式为2台发电机2台变压器运行方式;XL-1线路最大负荷功率为10MW,XL-4线路最大负荷功率为6Mw.
(3)各可靠系数设为:KIK =1.2,KIIK =1.1,KIIIK =1.2,XL-1线路自起动系数KZq =1.1,XL-4线路自起动系数KZq =1.2,XL-5线路过流保护的动作时限为1.6秒, XL-3线路C侧过流保护的动作时限为1.0秒,保护操作电源为直流220V.
(4)系统最大短路容量为135MVA ,最小短路容量为125MVA.
设计任务
(1)选出线路XL-1A侧,XL-4线路电流互感器变比.
(2)选出线路XL-1A侧,XL-4线路保护方案并作出整定计算.
(3)选出所需继电器的规格,型号.
(4)绘制出XL-1,XL-4继电保护展开图.
(5)变电所A母线的两条引出线XL-1,XL-4共用一快保护屏,并按中心线对称布置,
发表于 2012-4-9 15:32:42 | 显示全部楼层
不错的题目,学习一下了,谢谢
发表于 2012-6-2 06:35:13 | 显示全部楼层
开卷有益!~
发表于 2012-8-27 14:10:12 | 显示全部楼层
1、先考虑方向型过电流保护,因为它响应简单、造价低,运行维护方便;
2、如果上述保护不能满足,可以采用距离保护,以克服故障点近母线时的保护死角;
3、如距离保护满足不了要求,可以采用诸如光纤纵差保护,实现全线路的快速、可靠、灵敏、有选择性的保护目的
发表于 2013-8-2 10:54:52 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-9 13:39:49 | 显示全部楼层
跟帖,学习。
发表于 2013-11-4 14:09:17 | 显示全部楼层
学习,有高手就好