各位大大,我查阅了好多相关资料,但是各个资料上的计算方法都不一样,不知道大家是怎么计算的
发表于 2011-5-31 17:41:02 | 显示全部楼层
保护半径:rx=1.5h-2hx  其中:h:避雷针高度,  hx:被保护物高度。希望对你有用^_^
 楼主| 发表于 2011-5-31 17:51:41 | 显示全部楼层
两等高避雷针的bx算法
①IF(hx<h0/2,1.5*h0-2*hx,h0-hx)
②rx-rh0
③1.5*(h0-hx)
发表于 2011-9-13 14:21:24 | 显示全部楼层
我们公司购入了一批避雷针,据说可以引雷!不知道效果如何!
发表于 2011-9-13 17:25:47 | 显示全部楼层
《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620-1997)标准上面有详细的计算方法。
发表于 2012-4-12 06:51:41 | 显示全部楼层
路过,学习了,顶!!
头像被屏蔽
发表于 2012-4-13 17:24:41 | 显示全部楼层
根据《电力系统设计手册一次部分》及防雷接地规范上的计算方法计算。