[技术询问] 变压器的一个问题

[复制链接]
发表于 2011-7-8 23:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问高人:

变压器有几个测点:“高厂变轻瓦斯”、“高厂变重瓦斯”、“有载开关瓦斯”、“有载开关压力释放”、“压力释放动作”,想问下

1、测点“高厂变轻瓦斯”和“高厂变重瓦斯”与“有载开关瓦斯”什么区别?

2、测点“有载开关压力释放”与“压力释放动作”什么区别?

求详细解释
发表于 2011-7-8 23:48:49 | 显示全部楼层
轻瓦斯报警 重瓦斯跳闸,轻瓦斯针对于变压器少油或者漏油,重瓦斯是变压器匝间保护的主要保护
发表于 2011-7-15 08:14:26 | 显示全部楼层
没听说过有载开关瓦斯。
发表于 2011-7-16 23:31:12 | 显示全部楼层
油载开关有重瓦斯,一般在大型变电站都有这个