现场有一台10KV/0.4KV箱式变压器,业主要求计量装置安装在箱式变内,但箱式变设计时高压侧未考虑计量问题,因此未设计PT,只有CT,可否将电度表的电压绕圈从变压器低压侧取电,电流线圈从高压侧CT接引,这样会影响测量精度吗?
发表于 2011-7-25 12:47:03 | 显示全部楼层
肯定影响,电压取自低压侧,虽然变压器变压能力很强,但还存在误差,CT取高压侧也影响精度,虽然你这样接原理上市可以,但原理都是建立在理想的数学模型当中的,真的到实际了,尤其是计量,要求的精度很高,所以估计你这样的做法不会给给用户带来损失,关键就是收电费的单位有损失
发表于 2011-7-25 20:39:39 | 显示全部楼层
高压计量箱的电压表计额定电压只有100V,变压器低压侧的电压是多少?
发表于 2011-7-27 06:43:59 | 显示全部楼层
这个问题怎么没人探讨啊?期待高手的出现!
发表于 2011-7-27 20:03:00 | 显示全部楼层
这个问题真没有考虑过
 楼主| 发表于 2011-8-3 16:36:37 | 显示全部楼层
若从误差上讲应该没有太大的误差吧
发表于 2011-8-3 17:21:44 | 显示全部楼层
这是不可以的,高低压的接线方式不同,相位角发生变化,这样测出来的值是不可用的
发表于 2011-8-3 17:22:04 | 显示全部楼层
这是不可以的,高低压的接线方式不同,相位角发生变化,这样测出来的值是不可用的
 楼主| 发表于 2011-8-6 18:04:47 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,还真没考虑到相位的问题
 楼主| 发表于 2011-8-6 18:05:16 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,还真没考虑到相位的问题