准备上小得火力发电厂,用得横河的系统,由于造价的原因,打算锅炉和汽机放在一个控制站内,如果这样设计的话 ,调试的时候,先要调锅炉的话,汽机又没有安装完,是否就要完全安装完,才能进行DCS调试。
 楼主| 发表于 2011-7-26 22:57:16 | 显示全部楼层
有人过来解答下吗
发表于 2011-7-31 14:58:31 | 显示全部楼层
不需要等到各个部分全部安装完成,可以分开调试,边调试边组态都是可以的,当然要分开进行。
发表于 2011-7-31 23:02:46 | 显示全部楼层
DCS之所以叫分布式控制系统,就是因为它可以分成一部分一部分单独调试,所以就算汽机没安装完也是可以调试的,哪怕连锅炉都没安装完,都可以单独修改逻辑啥的,其实锅炉和汽机是否安装完毕,只是牵扯到分系统调试,但是DCS从某种意义上来说,是完全可以独立展开调试的
发表于 2011-8-1 14:53:00 | 显示全部楼层
不需要等到各个部分全部安装完成,可以把系统先调试,安装完成后再调试现场设备,最后再与DCS联调
发表于 2011-8-4 07:10:25 | 显示全部楼层
4楼说得对,是这样的。
发表于 2011-8-4 09:14:55 | 显示全部楼层
DCS组态可以先检查,未安装完的设备在DCS中设置禁操,或把相应的卡件、出口继电器拔下,做好安全措施就可以了,调试的时候要遵守调试管理制度,保证安全。
发表于 2011-8-19 10:12:02 | 显示全部楼层
4楼和7楼的意见加起来就是最好的方案
发表于 2011-8-19 10:17:40 | 显示全部楼层
4楼说得对,是这样的。
发表于 2011-8-20 17:03:10 | 显示全部楼层
除非你要连调。不然,为什么不能调呀?