电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 1386|回复: 5

[技术交流] 特高压线路保护解决方案

[复制链接]
发表于 2011-7-28 19:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
特高压线路保护解决方案       
1              系统需求概述
        在我国,特高压线路主要指1000kV输电线路。对特高压线路,要求配置全线速动主保护以及完备的后备保护,线路保护为完全双重化配置。线路主保护采用两套不同原理的保护装置,一套采用光纤分相电流差动保护,另一套采用光纤距离保护。
        断路器保护按断路器配置,实现断路器失灵保护和自动重合闸功能;每个断路器配置一个操作箱,完成保护的跳合闸操作。
        对于3/2接线,当出线带刀闸时,需配置短引线保护(当出线配有CT,且线路保护采用线路CT时,则短引线保护改为T区保护);
        当线路较长,为防止过电压,线路两侧需配置过电压保护装置;
        需配置远方故障启动装置,提高远方起动远跳的可靠性。
        每个断路器配置一个操作箱,完成保护的跳合闸操作。
2              推荐技术方案
        针对1000kV输电线路的保护功能需求,推荐如下图所示的典型技术方案:
 
图 21  1000kV输电线路技术方案
        具体方案配置:
                 两套线路保护双重化:一套为RCS-931,实现光纤纵差保护,另一套为RCS-902,实现光纤距离保护;
                 配置MUX-2M通讯接口装置,实现光纤复用通道功能;
                 配置RCS-925A保护装置实现过电压保护及故障起动功能;
                 对于3/2接线,当出线带刀闸时,配置RCS-922A短引线保护,防止线路退出时短引线无保护的情况;
                 对每个断路器配置一套RCS-921A断路器失灵保护及自动重合闸装置,实现断路器失灵保护和自动重合闸功能;
                 对每个断路器配置一个操作箱CZX-22R1,完成线路及辅助保护的跳合闸出口。
        注意事项:
                 对于双重化的两套线路主保护,一般有四种可选配置方式:
                光纤差动+纵联距离:RCS-931+RCS-902
                光纤差动+纵联方向:RCS-931+RCS-901
                纵联距离+纵联方向:RCS-901+RCS-902
                光纤差动+光纤差动:RCS-931+RCS-931
        其中,光纤通道支持专用光纤或复用PCM设备(64Kbit/s,2048Kbit/s,单通道/双通道)
                 根据单回线、同杆并架双回线、串补电容线路、单通道、双通道等系统情况可具体选择不同的保护型号。
3              方案技术特点
                 保护双重化配置,交流采样回路、直流电源回路两套保护相互独立,任意一套保护或回路损坏不影响另一套保护及其相关回路,方案可靠性高;
                 保护装置主后一体化,配置简单,减少了二次回路,方案简单可靠;
                 两套保护装置的主保护采用不同原理,一套采用纵联差动,另一套采用纵联距离,两种原理互为冗余,构成完善的线路主保护;
                 保护装置均采用光纤数字通道传输信息,安全可靠,电磁干扰影响小,增强了主保护的可靠性;
                 开关辅助保护与线路保护分别配置,功能划分明确,合理分配于线路保护和辅助保护中,配置简洁,功能安全可靠;
4              实现方案
        失灵保护、操作箱按断路器装设,各设备单元的保护采用近后备原则双重化配置。双重化配置的保护应理解为两套保护装置完整、独立,安装在各自的柜内,包括线路纵联保护的通道(含光纤、微波、载波等通道及加工设备及其供电电源等),远方跳闸和就地判别装置亦应遵循相互独立的原则按双重化配置;其中每套保护装置均应包含完整的、一体化的主、后备保护,共享CT、PT及出口等二次资源,在双重化保证可靠性的前提下,使回路得到充分的简化。
                    线路保护配置方案
线路保护柜一:        PRC02A-57
                 内含:        RCS-902CF-U                超高压线路成套保护装置               
                                RCS-925A                    远跳过电压保护装置                       
                                PRT                                    打印机
线路保护柜二:        PRC31A-54
                 内含:        RCS-931G-U                   超高压线路成套保护装置               
                                RCS-925A                   远跳过电压保护装置                       

  
图 41 线路保护组屏配置方案图
                    断路器保护配置方案
断路器保护柜一:        PRC21A-01
                 内含:         RCS-921A                断路器保护重合闸装置               
                                        CZX-22R2                分相操作箱                                       
                                        PRT                                打印机
断路器保护柜二:        PRC21A-01
                 内含:            RCS-921A                断路器保护重合闸装置               
                                        CZX-22R2                分相操作箱                                       
                                        PRT                                打印机
断路器保护柜三:        PRC21A-01
                 内含:            RCS-921A                断路器保护重合闸装置               
                                        CZX-22R2                分相操作箱                                       
                                        PRT                                打印机
 
图 42  断路器保护组屏配屏方案图
说明:边开关与中开关保护配置相同。当出现线路隔离刀时增加短引线保护,需要增加RCS-922A四台;可以两两放入边断路器保护屏,也可以独立组屏。
 楼主| 发表于 2011-7-28 19:12:10 | 显示全部楼层
以上资料我是从网上下载的,如果有需要的给我留言
 楼主| 发表于 2011-7-28 19:12:33 | 显示全部楼层
对了,也可以QQ联系我476903899
发表于 2011-7-31 02:23:27 | 显示全部楼层
特高压不单纯指1000kV吧?
 楼主| 发表于 2011-7-31 06:02:18 | 显示全部楼层
对,我说的就是目前最高电压等级的
发表于 2011-10-18 16:32:45 | 显示全部楼层
好深奥的问题,好犀利的回答