电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: shenshi

[求助] 变压器运行方式

  [复制链接]
发表于 2009-4-14 22:03:33 | 显示全部楼层
220KV系统中心点接地刀闸按照国家电网典型设计是要装的,虽然一般不断开运行。
发表于 2009-7-24 23:24:54 | 显示全部楼层
有些地方挂接地线不方便,有些地方经常挂接地线也不方便,且挂接的地线无法和电气设备进行连锁,常会误操作,出现“带地线送电”的恶性事故,于是就将临时挂接的地线改为固定安装的接地刀闸,一般有机械闭锁功能,或和隔离开关“连动”。 可以增加隔刀
发表于 2009-8-3 11:58:37 | 显示全部楼层
应该有,不管怎样都有运行管理问题
发表于 2009-8-6 09:07:40 | 显示全部楼层
以设计规范为主。
发表于 2009-8-7 08:39:02 | 显示全部楼层
单元四 变压器与保护的运行及事故处理

【主要岗位工作任务】 变压器投运前的试验验收、冷却装置检查、投入试运行及冲击试验,变压器的正常运行操作,变压器的日常巡视检查,特殊巡视检查,变压器保护的巡视与操作,变压器异常运行监视及事故处理。

第二讲 变压器的允许运行方式

知识要求:

1、熟悉变压器温度温升允许运行方式、变压器允许过负荷类型

2、熟悉变压器冷却装置冷却方式及运行方式

技能要求:

1、熟悉变压器温度温升允许运行方式、变压器允许过负荷类型

2、熟悉变压器冷却装置冷却方式及运行方式

3、变压器巡视检查

教学重点:变压器巡视检查。

教学难点:变压器巡视检查。

教学内容:

变压器是电力系统最核心的元件,它的运行,必须严格遵守变压器技术说明和要求进行。

一、温度与温升的允许运行方式

1、允许温度

运行中的变压器,由于铜损耗和铁损耗的原因,必然温度要升高。空载时比停运时高,负载时比空载时高,过载时比轻载时高,短路时的温升更高而且是突然猛升的。因为铁损基本不变,而铜损是与电流的平方成正比的。 变压器温度对变压器最主要的是影响变压器绝缘材料的绝缘强度。由于出厂运行的变压器的绝缘是一定的,其绝缘材料的绝缘强度(包括机械强度)也是一定的,随着时间的推移,特别是长期在温度的作用下,变压器绝缘材料的原有绝缘性能将会不断降低,这一过程,叫做变压器的绝缘老化。温度越高,其绝缘老化越快,同时变脆而碎裂,绕组的绝缘层的保护也会失去。经认证,当变压器绝缘材料的工作超过其允许的长期工作最高温度时,每升高6℃,其使用寿命将减少一半。这就是变压器运行的6℃原则(干式变压器是10℃)。

油浸式变压器的最高温度到最低温度的秩序是:绕组→铁芯→上层油温→下层油温。变压器绕组热点温度的额定值(长期工作的允许最高温度)为正常寿命温度,绕组热点温度的最高允许值(非长期)为安全温度。油浸式变压器一般通过监测上层油温来监视变压器绕组的温度。

变压器绝缘材料的耐热温度与绝缘材料等级有关, A级绝缘材料的耐热温度为105℃;B级绝缘材料的耐热温度为130℃。

表4–1                        油浸式变压器上层油温允许值

冷却方式
环境温度(℃)
长期运行上层油温度(℃)
最高上层油温度(℃)

自然循环冷却、风冷
40
85
95

强迫油循环风冷
40
75
85

强迫油循环水冷
40
75
85


变压器运行上层油温一般为75℃,最高上层油温不超过85℃。

为了监视和保证变压器不超温运行,变压器装有温度继电器和就地温度计。温度计用于就地监视变压器的上层油温。温度继电器的作用是:当变压器上层油温超过允许值,发出报警信号;根据上层油温的范围,自动地起、停辅助冷却器;当变压器冷却器全停,上层油温超过允许值时,延时将变压器从系统中切除。

2、允许温升

如果说允许温度是反映变压器绝缘材料耐受温度破坏能力的话,那么允许温升是反映变压器绝缘材料承受对应热损坏的允许空间。绝缘材料一定,其承受热损坏的空间温度就不允许超过对应要求值。

变压器上层油温与周围环境温度的差值称为温升。温升的极限值(允许值),称为允许温升,故A级绝缘的油浸变压器,周围环境温度为+40℃时,上层油的允许温升值规定如下:

(1)油浸自冷或风冷变压器,在额定负荷下,上层油温升不超过55℃。

(2)强迫油循环风冷变压器,在额定负荷下,上层油温升不超过45℃。强迫油循环水冷却变压器,冷却介质最高温度为+30℃时,在额定负荷下运行,上层油温升不超过40℃。

运行中的变压器,不仅要监视上层油温,而且还要监视上层油的温升。 (图片1)(图片2)(图片3)

二、变压器的允许过负荷

在正常冷却条件下,变压器负荷的变化,也即电流的变化,是导致变压器温度波动的原因。过负荷电流或短路电流是导致变压器温度突变而影响寿命的根本原因。变压器的负荷变化,根据对变压器的影响及与时间的关系,把变压器的负荷划分为三种,即正常周期性负荷、长期急救周期性负荷和短期急救性负荷三类。其特点分别如下。

1、正常周期性负荷(正常过负荷)

2、长期急救周期性负荷

3、短期急救负荷(事故过负荷)

三、变压器运行的允许电压

在电力系统中运行的变压器,因系统的电压波动及升压变压器绕组的特点,从而决定了变压器绕组不可能处在额定电压值下运行。当变压器电源电压低于额定值,对变压器运行无任何危害;当电源电压高于额定值,则对变压器运行有不良影响。因此规定:运行中的变压器,正常电压不得超过额定电压的5%。最高不得超过额定电压的10%。

从过电压形式而言,变压器的过电压有大气过电压和操作过电压两类。

四、冷却装置的运行方式

1、冷却方式

冷却方式与变压器容量的大小有关。油浸自冷适用小型变压器,油浸风冷适用于中型变压器,强迫油循环冷却适用于大型变压器,强迫油循环导向冷却适用于巨型变压器,干式变压器是用风机冷却的。(图片1)(图片2)(图片3)

(1)油浸自冷

(2)油浸风冷

(3)强迫油循环风冷

(4)强迫油循环水冷

(5)强迫油循环导向冷却

(6)风冷冷却

2、冷却器运行方式

(1)油浸风冷变压器在风扇停止工作时允许的负载和运行时间应遵守制造厂规定。油浸风冷变压器当上层油温不超过65℃时,允许不开风扇带额定负载运行.

(2)强迫油循环变压器运行时,必须投入冷却器,并根据负载情况决定投入冷却器的台数。在空载和轻载时不应投入过多的冷却器。按温度或负载投切的辅助冷却器及备用冷却器各置1组并启用。变压器停运时应先停变压器,冷却装置需继续运行一段时间待油温不再上升后再停。

(3)强迫油循环冷却器必须有两路电源,且可自动切换,同时,当工作电源故障时,自动启动备用电源并发出音响及灯光信号。为提高风冷自动装置的运行可靠性,要求对风冷电源及冷却器的自动切换功能定期进行试验。

(4)风扇、水泵及油泵的附属电动机应有过负荷、短路及断相保护,应有监视油泵电机旋转方向的装置。

(5)水冷却器的油泵应装在冷却器的进油侧,并保证在任何情况下冷却器中的油压大于水压0.05MPa,以防止万一产生泄露时,水不致进入变压器内。冷却器出水侧应装放水旋塞,在变压器停运时,将水放掉,防止冬天水结成冰胀破油管。

(6)强迫油循环风冷式变压器运行中,当冷却系统(指油泵、风扇、电源等)发生故障,冷却器全部停止工作时,允许在额定负荷下运行20min。20min后上层油温尚未达到75℃,则允许继续运行到上层油温上升到75℃。但切除全部冷却装置后变压器的最长运行时间在任何情况下不得超过1h。
发表于 2009-8-8 11:20:21 | 显示全部楼层
应该安装接地刀闸,在检修状态时拉开
发表于 2009-9-9 15:00:19 | 显示全部楼层
主要是220KV的防雷比较薄弱,由于其中性点冲击耐压比较低,因此增加间隙和避雷器保护。
发表于 2009-9-13 13:02:12 | 显示全部楼层
应该安装接地刀闸,但是必须有放误动联锁,并加锁
发表于 2009-12-4 20:38:30 | 显示全部楼层
10楼讲的正确。
头像被屏蔽
发表于 2009-12-5 17:12:27 | 显示全部楼层
同意2楼的解释,学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图