变压器运行方式

  [复制链接]
发表于 2008-2-17 23:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器运行方式
220kv的起备变,高压侧中性点原设计为直接接地,安评要求增加单接地隔刀,设计规范要求应直接接地,比较矛盾,向高手请教,请详解
发表于 2008-3-13 23:36:40 | 显示全部楼层
:victory:
头像被屏蔽
发表于 2009-3-22 21:48:11 | 显示全部楼层
应直接接地
发表于 2009-3-30 14:12:24 | 显示全部楼层
设接地刀闸。目的是在电网特殊运行工况下变暂时不接地运行。
发表于 2009-5-16 09:29:19 | 显示全部楼层
设接地刀闸并不是表示不接地,也是可以有选择地接地。
发表于 2009-5-20 22:33:28 | 显示全部楼层
一般设计中都设有中性点接地隔离开关,并配有间隙放电保护装置及避雷器。
且变电站中,如有多台变压器,一般只有一台变压器中性点为直接接地,其他均为不接地运行!!!
发表于 2009-6-19 11:06:33 | 显示全部楼层
恩 是这样的 如果全部直接接地运行 发生单相接地短路的话 单相接地短路电流可能要大于三相短路电流 威胁系统的稳定性
发表于 2009-6-24 07:15:16 | 显示全部楼层
问的好,回答也好,咱也跟着学习一回
发表于 2009-7-2 17:49:37 | 显示全部楼层
学习一下...
发表于 2009-7-4 20:59:22 | 显示全部楼层
这种大的变压器是必须接地的,设接地刀闸是为了满足其他运行方式,但是这大变压器正常运行是接地运行的,对于所说的多台变压器,如两台变压器,他们都是要设有中性点接地的,都要设置接地刀扎,但是正常运行是只能一台变压器的中性点接地刀闸合上,另外一台只有但接地的那台变压器要检修时才让他合上,而却在到变压器的过程中是要让两台都合上中性点接地,倒好了才能把要检修的接地刀打开,接地的目的主要是防止过电压烧坏设备