发表于 2012-3-16 20:31:17 | 显示全部楼层
部颁标准有规定的,大型油浸式变压器下部应设有储油池,面积要稍大于变压器所占平面,深度1M左右,铺设直径10CM左右的鹅卵石,主要目的就是让变压器漏油能够漏下去。变压器下面是个斜面最低处有个隔栅,下接油管通到事故油箱。放掉的油就流到事故油箱!要让油在最短的时间内流进储油坑,并且当变压器故障着火时,因河卵石的原因储油坑内部的油不易燃烧,即使燃烧也会因河卵石的原因不易形成大的火苗。
发表于 2012-3-19 15:52:25 | 显示全部楼层
路过看看,学习了.都是这么做的,但是不知道为什么要这样做.
发表于 2012-3-28 23:34:10 | 显示全部楼层
我印象里好像是不小于8cm,具体在哪看到过我也记不清了,我就记得我们厂的鹅卵石换了好几次
发表于 2012-4-2 10:06:05 | 显示全部楼层
上面说的很对,另方面变压器放油也可以缓解一下油渍乱飞
发表于 2012-4-19 10:02:21 | 显示全部楼层
《发电厂电气部份》里有专门讲过。
发表于 2012-5-29 16:24:36 | 显示全部楼层
二楼基本意思应该是对的
发表于 2012-5-30 09:11:24 | 显示全部楼层
均匀,表面光滑的鹅卵石
发表于 2012-6-5 18:39:59 | 显示全部楼层
好像要均匀,表面光滑的鹅卵石吧
发表于 2015-10-1 10:35:52 | 显示全部楼层
GB50060-2008 5.5.3 卵石直径50-80mm
发表于 2015-10-12 21:53:37 | 显示全部楼层
学习学习。