蓄电池常见故障现象及分析处理

  [复制链接]
发表于 2011-8-11 11:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池常见故障现象及分析处理

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2011-8-11 20:33:35 | 显示全部楼层
下来看看,其实有关的直流规程对有些内容介绍的比较详细
发表于 2011-8-14 21:35:52 | 显示全部楼层
发到资料区啊
发表于 2011-10-16 23:20:16 | 显示全部楼层
辛苦啦谢谢楼主。
发表于 2012-4-19 12:56:58 | 显示全部楼层
看看是啥,有用吗?
发表于 2012-5-20 14:35:53 | 显示全部楼层
路过,学习学习
发表于 2014-9-10 11:35:22 | 显示全部楼层
谢谢lz无私奉献
发表于 2014-9-10 11:38:06 | 显示全部楼层
板板硫酸盐化的现象及处理、极板弯曲和断裂的原因及处理、活性短路现象的检查和处理、物质过量脱落的原因及处理、反极现象的检查和处理、容量降低现象的分析、电压异常现象的分析、冒气异常现象的分析、电解液温度高现象的分析、电解液密度和颜色异常现象的分析
发表于 2014-9-10 11:38:49 | 显示全部楼层
板板硫酸盐化的现象
1、极板硫酸盐化的现象如下:
a、硫酸盐化电池在正常放电时,比其他正常电池的容量明显降低。
b、电解液密度下降低于正常值,而且是长时期落后。
c、充电过程中电压上升很快,高达2.9伏/单格左右(正常值在2.7伏/单格左右),而在放电过程中电压降低很快,1-2小内就降低到1.8伏左右(10小时率放电)。
d、充电过程中冒气泡过早。
e、极板颜色和状态不正常
发表于 2014-9-10 11:39:18 | 显示全部楼层
极板弯曲和断裂的原因1、电池在使用寿命终止后,由于板栅腐蚀、强度变小、造成极板断裂,尤其正极板表现更为严重,这属于正常的寿命终止。但由于使用维护不当,会造成极板的弯曲和加速板栅的腐蚀,其原因有以下几点:
a、极板活性物质在制造过程中因涂膏不均或运输保管中受潮,蓄电池在充放电时,极板各部分所引起的电化学变化不均,使极板各部分膨胀和收缩不一致,引起弯曲和断裂。
b、大电流充放电或高温放电时,极板上活性物质反应较强烈,容易造成电化学反应不均而引起弯曲和断裂。
c、电池使用后来未进行充电而保存,板栅与较多的硫酸和硫酸铅接触,加速了板栅腐蚀,造成板栅筋条和极板断裂。