汽轮机正常停过,现在发现505的F1出现红灯,查看报警为:远程转速给定值模拟输入故障> 22mA或< 2mA
& c; F" O, a; h  `6 i- n但没有遇到过该问题,打电话问厂家说是不影响开机,要影响DCS系统的转速给定操作,属于外部故障。请问有没有遇到过此类问题的朋友,如何进行解决?
发表于 2011-8-20 09:38:30 | 显示全部楼层
找个明白人查一下DCS到505的转速给定信号,有可能是DCS的I/O模块有问题
发表于 2011-8-20 12:20:04 | 显示全部楼层
将输入模块部件更换下,确定设备是否有问题。
发表于 2011-8-20 13:25:46 | 显示全部楼层
没碰到过这方面问题
4 C! t9 u6 s) H1 I' j" Z8 E' w假信号让热工察
发表于 2011-8-20 13:26:11 | 显示全部楼层
没碰到过这方面问题( D. {. S4 f, S1 I! i5 m8 Y
假信号让热工察
发表于 2011-8-23 12:54:45 | 显示全部楼层
没碰到过这方面问题( q  E" Y$ i0 s& n& \
+ J( W& m" [0 Q$ C' M6 I假信号让热工察
发表于 2011-8-24 12:26:23 | 显示全部楼层
不知道,学习中!
发表于 2011-8-24 15:19:45 | 显示全部楼层
这样的信号让热工解决,我也不好说。
发表于 2011-8-24 15:20:02 | 显示全部楼层
我认识是不是信号出现问题。
 楼主| 发表于 2011-8-30 15:06:50 | 显示全部楼层
问题查找出来了,原来是DCS系统的主控出问题,全部离线,这样当然就没有转速给定信号输入了,唉,吃一堑长一智,主控启动正常后,505上的报警一下就可以复归了。