电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 3607|回复: 9

[施工检修] 气体流量测量的温度与压力补偿

[复制链接]
发表于 2008-3-2 10:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体流量测量的温度与压力补偿

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2008-3-2 16:44:18 | 显示全部楼层
是个好资料!很有参考价值。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2008-3-12 16:08:21 | 显示全部楼层
要有些经验公式能实际应用就好了。谢谢了!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2009-7-5 21:25:58 | 显示全部楼层
气体流量测量的温度与压力补偿
由于气体的可压缩性,决定了它的流量测量比液体复杂,仪表的输出信号除了与输入信号有关,还与气体密度有关,而气体的密度又是温度和压力(简称温压)的函数。所以,气体的流量测量普遍存在温压补偿问题。在仪表的设计或对旧设备的改造中,气体流量测控系统应尽可能采用微机化仪表,根据被测气体及仪表类型,选用合适的数学模型,实施温压自动补偿。
大部分气体,可近似地视为理想气体,其密度可用经过补正的理想气体状态方程来表示。有的气体,如水蒸气,即有别于理想气体,其密度不宜简单地用理想气体状态方程来表示。气体又有干、湿之分,对于湿气体,其密度除了与温度、压力有关外,还与湿度有关。近年来,不断涌现的微机化仪表,使气体流量测量的温压补偿变得简便而精确,从而提高了测量精度。

1        干气体流量测量的温压补偿

迄今,气体的流量测量主要是采用差压流量计,其流量基本方程式为:
  (1)
式中:q为被测气体在工作状态下的体积流量;ρ为被测气体在工作状态下的密度;Δp为差压;K为系数,它包含流量系数、膨胀系数、管道孔径等参数。严格说,它也受温压影响,只是,在常用温压下,这一影响可以忽略。本文讨论的温压补偿是指补偿密度随温压变化所造成的影响。
在实际使用中,仪表的标尺是以标准状态下的流量qn为刻度。根据管道内气体流量满足连续性方程:
(2)
式中,带下标“n”的参数为标准状态下的值。由此可得到流量在两种状态(标准状态和工作状态)下的转换式:
(3)
将式(1)代入式(3)得:
(4)
而仪表的刻度是按设计工况设置的,即:
(5)
式(4)、式(5)相除即可得到当工况偏离设计值时密度的补偿公式:
(6)
式中,带下标“s”的参数为设计值。
  再由气体状态方程导出的在不同状态下气体的密度转换式:
(7)
便可得到通常使用的温压补偿公式:
(8)
从式(8)可见,当气体的实际工况与设计工况相同时,流量计的示值与实际值相符(仅与差压有关),当实际工况偏离设计工况时,实际流量还会随着温度、压力的变化而变化。例如,压力变化25%,流量就会相差50%,可见误差极大。因此,气体流量测量必须进行温压补偿。

2 湿气体流量测量的温压补偿

  湿气体与干气体的不同点是,其密度除了与温度、压力有关外,还与湿度有关。虽然湿度对测量的影响与温压比较相对较小,但与仪表的精度比,即不可忽略。湿气体的密度可用下式表示:
(9)
式中:0.804为温度0℃,一个标准大气压下,水蒸气的密度,kg/m3;ρ0、T0、Pn分别表示气体在0℃,一个标准大气压下的密度、绝对温度、绝对压力;F为气体的绝对湿度,kg/m3;Z为气体压缩系数。
  将式(9)代入式(6)即得到包含湿度补正的湿气体温压补偿公式:
(10)
在工业中,有相当一部分湿气体在通常情况下是饱和气体,如:焦炉煤气,高炉煤气,混合煤气等。这类气体的绝对湿度是温度的单值函数,这使得有可能在进行温压补偿的同时实现对湿度的补正。对于混合煤气,其密度还受成分配比波动的影响,可以利用微机化仪表丰富的功能,一并实现温度、压力、湿度、配比的自动综合补正。这类饱和、混合气体的综合补偿,其在工程上的实施方法详见文献。

3        水蒸气流量测量的温压补偿

  水蒸气流量计的标尺通常是以质量流量qm为刻度的,其流量基本公式是:
(11)
其密度的补偿公式为:
(12)       
前面提到,水蒸气不等同于理想气体,其密度与温度、压力没有现成的、精确的函数关系式,只能从手册中,根据温度和压力查表找出相应的密度。用户若需要使用常规仪表实施自动温压补偿,尚须建立合适的数学模型。水蒸气密度的数学模型有多种形式,下面列出两种常用的数学模型形式,谨供参考。
 对于干饱和水蒸气,有:
   ρ=a+bP  (13)
 对于过热水蒸气,有:
(14)
上述数学模型的诸常数:a,b与A,B,C,D的求法,可参考文献。将上述数学模型代入式(12)即可得到水蒸气的温压补偿公式。
  近年来,有些微机化流量计内部芯片存有水蒸气密度表,可实现精确测量,还可将质量流量转换成热流量,以便对能源进行更有效的管理。

4        其它类型流量计也存在温压补偿问题

  近年来,一些新型流量计逐步得到推广应用,它们的测量原理不同于孔板,各有特色。某些说明书特别指出,本流量计不受密度影响。有些用户可能认为,采用此类流量计不用进行温压补偿了。其实不然,使用此类流量计测量气体,同样存在温压补偿问题。例如涡街流量计,通过检测涡街频率f,根据f与流速v成正比而求得气体的体积流量。其f与v的关系式为:
(15)
式中:d为漩涡发生体迎着流向的宽度;D为管道内径;Sr为斯特劳哈尔常数。
  从公式本身看,流体的体积流量与密度无关。但涡街流量计所检测到的体积流量是工作状态下的流量q。而仪表的标尺是应与标准状态下的流量为刻度的。它们之间的换算关系式就是前面推得的式(3),即:
(16)
由此可见,虽然原理表达式中流量与密度无关,但是刻度的换算公式中却含有密度。因此,用此类仪表进行气体流量测量时,同样存在温压补偿问题,只是补偿公式不同而已。否则,仪表的示值就不能反映真实流量,其误差也是很大的。

5        结束语

  气体流量测量普遍存在温压补偿问题,这是由气体的特性所确定了的。因此,在气体流量测量系统中,温压补偿是其中一个不可缺少的环节。若缺少这一环节,或不给于应有的重视,就会给测量带来误差,有时误差可高达百分之数十,甚至更大,使仪表的示值变得毫无意义。
  对于超过常用温压范围而又要进行更精确测量时,还可选用近年来开发的全补偿式流量计,它可同时补偿式(1)中的系数K因温压变化所造成的影响。
发表于 2009-7-9 21:20:59 | 显示全部楼层
1#与4#的资料哪个更全面?
发表于 2009-7-28 09:40:39 | 显示全部楼层
是个好资料!
发表于 2009-11-9 23:32:35 | 显示全部楼层
是個好資料!很有參考價值
发表于 2009-11-10 19:19:24 | 显示全部楼层
到供热期,有些蒸气计费的就涉及到了准确性了
发表于 2009-11-21 19:38:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!
发表于 2010-1-31 11:06:07 | 显示全部楼层
很好,对流量补偿有了更深的理解,谢谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-19 04:31 , Processed in 0.222706 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表