汽温控制系统
        600MW机组采用一次中间再热,汽温控制系统包括过热汽温控制系统和再热汽温控制系统。汽温控制系统的基本控制策略为:
        1)过热汽温喷水控制设置二级喷水控制,
        2)摆动火嘴的摆动角度或烟气挡板做为再热器出口汽温的正常调节手段,喷水减温作为辅助调节手段。
一、过热汽温控制系统
        过热器出口主汽温控制,在锅炉进入纯直流负荷以前,采用喷水减温控置;在进入纯直流负荷以后,以控制煤水比为主,以喷水减温为辅。喷水减温分为左右两侧两套完全独立的串级调节系统;从给水系统来的减温水分成I级和II级减温水,I级减温水进入屏式过热器进口集箱前,II级减温水进入末级过热器进口集箱前。
        I级喷水减温的最终控制目标为II级喷水减温器前后温差。II减温器入口汽温控制系统设计为串级调节系统,以I级减温器出口汽温为副环调节回路的被调变量,以II级减温器入口汽温为主环调节回路的被调变量。为了改善负荷变化时的动态调节品质,II级喷水减温控制采用常规的燃料量微分信号,主蒸汽流量微分信号做前馈的串级控制。
二、再热汽温控制系统
        600MW机组再热汽温控制系统,燃烧器喷嘴的摆动角度做为再热器出口汽温的正常调节手段,喷水减温作为辅助调节手段和事故情况的调节手段。
        再热汽温控制是以调节燃烧器喷嘴的摆动角为主,控制再热气温在设定值;当调节燃烧器喷嘴摆动执行机构调温,再热汽温仍高于设定值,则采用事故喷水减温控制汽温,最后把锅炉再热汽温控制在设定值。事故喷水减温控制采用燃料量微分信号,主蒸汽流量微分信号做前馈的串级控制;燃烧器喷嘴摆动调温采用总风量测量流量信号做前馈的单回路控制。