电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 2047|回复: 5

什么叫比率制动特性的差动保护?

[复制链接]
发表于 2011-8-31 14:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动电流是什么概念?启动电流的概念?它们有什么关系呢?
 楼主| 发表于 2011-8-31 15:25:21 | 显示全部楼层
请高手指教
 楼主| 发表于 2011-9-1 08:13:25 | 显示全部楼层
请高手指教
发表于 2011-9-17 06:07:54 | 显示全部楼层
就是零序比率差动保护。
发表于 2011-9-19 22:02:21 | 显示全部楼层
请高手指教
发表于 2011-9-26 16:52:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangjianwei925 于 2011-9-26 16:54 编辑

差动启动电流就是当差流大于启动电流时差动保护才能启动,设置启动电流是防止正常情况下由于CT的变比误差、励磁特性误差等原因引起的差流引起误动作。设置制动电流可以防止发生区外故障时引起差流导致误动作。各个综保厂家的制动电流的计算方法不一样。根据差流和制动电流绘制的曲线,该曲线分作三个区域,制动去、差动动作区、差速动作区。当差流大于差速启动值时,不受制动电流影响。 我也只知道一些表面的东西,具体还需要看看论坛里面继电保护方面的资料。