[求助] 请教汽水管道和蒸汽管道以及汽、水、油、气管道的区别

  [复制链接]
发表于 2011-9-2 13:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
国标869-2004中《焊接接头分类检验的项目范围及数量》对蒸汽管道、及“汽、水、油、气”管道及汽水管道有所区分,想请问一下各位老师,这几类管道有什么严格的区分没有?# c  Y) F  \6 w6 K' h

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2011-9-2 15:48:08 | 显示全部楼层
我个人认为,该标准旨在尽量涵盖所有电厂相关高温高压管道。至于具体的应用,我们还是参照温度和压力,如其中一项符合要求,即执行相应的NDT检查要求。
发表于 2011-9-2 16:03:23 | 显示全部楼层
路过,顺便顶帖
 楼主| 发表于 2011-9-10 22:10:51 | 显示全部楼层
回复 2# zip
* B+ F6 ^4 R; n# e$ q- b! x/ P( @" k9 _" m
! k* p7 y8 }1 {$ k& h9 v. y
    谢谢,问题是有的管子是同时符合中间的几条的,例如300MW的炉子的气源吹灰管道,是工作温度为300到450度之间的蒸汽管道,但是否属于汽水管道呢
发表于 2011-9-12 14:31:31 | 显示全部楼层
路过,顺便顶帖
发表于 2011-9-16 11:57:12 | 显示全部楼层
回复 4# 吴楚山人
4 o( _; x5 V" C. o  x0 Y% L8 U7 O我现在在现场主要先看系统,如属本体的则应给予重视,温度和压力有一个符合要求,就要按比例NDT;汽机的油系统和氢气系统,对接口都是100%RT。例外,现在业主有的已经规定了各个系统的NDT比例了。留给我们的决定权不多了。
发表于 2011-9-19 23:08:44 | 显示全部楼层
我个人认为,该标准旨在尽量涵盖所有电厂相关高温高压管道。至于具体的应用,我们还是参照温度和压力,如其中一项符合要求,即执行相应的NDT检查要求。
发表于 2013-4-6 14:05:32 | 显示全部楼层
学习不容易。来赚钱的
发表于 2015-9-28 14:35:02 | 显示全部楼层
还是参照温度和压力,
发表于 2015-9-28 21:57:32 | 显示全部楼层
主要是参照温度、介质、压力、环境选用不同的钢管