我厂一台FISHER DVC6010气动执行器全开全关操作没有问题,动作正常,指令和反馈信号都能保持一致,偏差很小。但是在开的时候如果给的指令小于百分之五,阀门不会动作,一旦指令超过百分之五,阀门就可以开启,现象很奇怪。关闭的时候不会出现这种状况!为什么会出现这种状况,不知道大家有谁知道?有没有解决的办法?请大家帮帮忙
发表于 2011-9-26 21:26:35 | 显示全部楼层
我只看看,我不说话
发表于 2011-10-17 19:46:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 ybf1985 于 2011-10-19 21:10 编辑
% x2 Y9 l2 s2 ^/ k3 X) @% H; }5 e; _" A) g  W
看不懂啊,我得努力了
 楼主| 发表于 2011-10-19 21:06:01 | 显示全部楼层
回复 3# ybf1985
5 y+ T, R  p6 ~  n
: i; O* v! y* E) g
  _, v- r& M; _7 Z: H   用手操器重新标定一下就好了
发表于 2011-10-24 15:56:19 | 显示全部楼层
这是设置的问题,估计有个小信号死区,你检查一下设置菜单
发表于 2011-10-25 17:20:04 | 显示全部楼层
用手操器重新标定一下就好了
发表于 2011-10-26 08:12:45 | 显示全部楼层
用手操器检查一下组态。
发表于 2017-1-9 08:58:12 | 显示全部楼层